Цитата(HotCoffee @ 22.5.2018, 17:10)
Мощность,передаваемая по линиям будет разная.Протяжённость и тип ВЛ тоже разный.Соответственно разное падение напряжение будет на линии и в конце разное напряжение.
Ну а перемычка с мостом являются токоведущими частями же?
В различных режимах сети будет по разному. Если каждый трансформатор Вашей ПС будет работать от своей ВЛ (выключатель мостика и ремонтная перемычка отключены), то действительно напряжения на стороне 110 кВ трансформаторов ПС будет отличаться. Величина напряжения действительно будет зависить и от длинны/сечения ВЛ, тока нагрузки, параметров повышающих трансформаторов на стороне генерации. Различие может быть до нескольких кВ. Если же трансформаторы ПС работают впаралелль (выключатель перемычки или рем.перемычка включены), то напряжение на стороне 110 кВ ПС будет одинаково. А по разному будут загружены генераторы электростанции (понятно, что более мощный генератор будет больше загружен.)
Реально между линиями W1 - W2 могут находиться несколько двухтрансформаторных ПС (для 110 кВ от 2-х до 4-х) со схемой "мостика", включенных с помощью выключателей перемычки последовательно по стороне 110 кВ (т.н. "транзит 110 кВ".)
Т.о. каждая ПС имеет двухстороннее питание от различных независимых источнико (кольцевая сеть, 1 категории энергоснабжения.) А рем.перемычка нужна в этом случае для возможности выводы выключателя перемычки в ремонт без разрыва транзита.
Все это несколько сумбурно, да больно тема обширная... Вы спрашивайте более конкретно, попробую ответить поточнее.