Добрый день, коллеги!
Реконструируется помещение под частную школу танцев. Общая площадь 150м2. Одновременно будут находится не более 35 человек. Класс П-II. Есть ли смысл в установке отдельного ЩО (ЩОА)? Планируется в общей сложности не более 12 однофазных групп на всё.
Так же интересует по аварийному освещение? Есть ли необходимость в аварийном освещении? Эвакуационное будет предусмотрено.
Заранее спасибо.
Валерий 1
22.7.2018, 18:23
Согласно СП 256.1325800.2016, ПУЭ в каждом здании предксматривается ВУ (ВРУ).
если в здании предусматриваются этажные щиты рабочего освещения, то нагрузку рабочего освещения этого помещения можно запитать от такого этажного щита, можно отдельной линией.
Аварийное освещение разделяется на эвакуационное, резервное и эвакуационное освещение зон повышенной опасности. У вас немного каламбур с названием освещения.
Если в здании есть этажные щиты аварийного освещения, то несколько светильников можно запитать от этого щита.
В общем понимании необходимости учёта электроэнергии освещения этого помещения танцев нужно учесть юридическую сторону аренды.
Может быть два случая - в аренду входит всё освещение (и рабочее и аварийное), тогда отдельного учёта можно не делать.
И выполнение самостоятельного учёта на освещение.
Думаю расходы на оплату по самостоятельному учёту на освещение небольшого помещения (22х22 м) будут минимальны, но не обязательны.