Цитата(Гость @ 25.5.2018, 19:15)

ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях.
Это уже ближе.
Но, кабель за панелью идёт в закрытом лотке с крышкой. Или необходим именно короб, например, с EI65? Да и прокладка кабеля произведена фактически в помещении ВРУ. Был бы это нормальный верхний ввод, кабель бы точно также вышел из стены и прошел по лотку до ВП.