Здравствуйте! Правильно ли я понимаю "ступени" расчета по СП 256.1325800.2016 для жилых домов (с электроплитами)
Дано 3 однотипных жилых дома с тремя секциями, каждая секция 30 квартир, один дом 90 квартир.
В каждом доме установлен ГРЩ, от ГРЩ подключаются три ВРУ, по 1 ВРУ на каждую секцию. ТП одно для трех домов.
По таблице 7.1 Ркв=Руд*n путем интерполяции
Нагрузки на ВРУ для квартир (Руд для 30 кв= 2,106 кВт):
ВРУ секция1 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18
ВРУ секция2 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18
ВРУ секция3 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18
Нагрузка на ГРЩ (Руд для 90 кв= 1,55 кВт)
ГРЩ дома - 90 кв. х 1,55=139,5 кВт
Нагрузка на ТП для трех домов (Руд. для 270 кв= 1.328 кВт)
Шины ТП 270 кв. х 1,328 кВт = 358,56 кВт
Вопрос в том по какой мощности расчитывать внутренние кабельные стояки для квартир от каждого ВРУ, по удельной мощности от количества квартир присоединенных к ВРУ, либо по удельной мощности квартир присоединенных к ГРЩ или ТП.
Цитата(Neroch @ 27.5.2018, 18:24)

..расчитывать внутренние кабельные стояки для квартир от каждого ВРУ, по удельной мощности от количества квартир ..
.. этого стояка.
Цитата(Олега @ 27.5.2018, 18:53)

.. этого стояка.
Спасибо за ответ, правильное уточнение, удельная мощность количества квартир подключенных к стояку. Стало понятно.
Валерий 1
22.7.2018, 18:12
все перечисленные выше расчеты правильные.
Расчет мощности ведется от количества квартир расчетного участка (для стояка, для ВРУ, для трансформаторной)
Проектант ЭОМ
20.9.2018, 13:38
Всем привет, сейчас в разработке Многоэтажка
с расчетами топикстартера согласен, считаем отдельно Руд квартир по табл.7.1. СП 256:
- на дом в послеаварийном режиме
- на линейные секции жилья
- на отходящие стояки
все бы нечего...
НО
1. п.7.1.2 гласит "расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ ТП
тогда причем здесь секции и стояки? т.е. таблицей пользоваться некорректно
можно наверное слово "линии" трактовать как стояки...но нет ни слова про секции
2. Примечание 2 под табл. гласит:
уд.расчетные нагрузки учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений, слаботочных устройств...
т.е. когда считываешь стояк в него уже входит это нагрузка что не верно, т.к. на стояке только квартиры
есть тут ПРОФИ которые могут пояснить как все таки найти истину? и которые смогут рассказать как считают?
то что экспертиза принимает "как принимает" это человеческий фактор.
и дедушка проработав 40 лет в ней иногда не понимает смысла все описанного
Валерий 1
15.12.2018, 9:19
Цитата(Проектант ЭОМ @ 20.9.2018, 15:38)

т.е. когда считываешь стояк в него уже входит это нагрузка что не верно, т.к. на стояке только квартиры
Цитата(Валерий 1 @ 22.7.2018, 20:12)

Расчет мощности ведется от количества квартир расчетного участка (для стояка, для ВРУ, для трансформаторной)
при расчёте общих нагрузок жилого дома мощность общедомовых нагрузок освещения уже войдет в общую мощность вводов и её дополнительно добавлять не надо.