В жилом многоквартирном доме заменен кабель от ГРЩ до вводного устройства в машинном помещении лифта. Также проложен новый кабель от ГРЩ до ЩО в машинном помещении лифта.
Кабели проложены в подвале. В ходе работ появилась необходимость кабели разорвать. Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта)
Есть ли какие-то требования о неразрывности кабеля?
Цитата(SAIGAK @ 30.5.2018, 17:48)

...Кабели проложены в подвале... Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта)
Подвал скорее всего сырой, клеммная коробка негерметичная. Через несколько лет к ней придёт северный пушной зверёк (чукча знает!)
Опрессуйте гильзами, оденьте термоусадку, в коробке IP55 с соотв. сальниками.
Т.е. нормы не запрещают разъемное соединения силового кабеля в подвале?
___VITOS___
31.5.2018, 17:19
Если это влагозащищенная коробка, кабель соединен проваренной скруткой с длиной скрученного участка 3-5 см (или гильзой), в термоусадке и норм прошел испытание на переходное сопротивление, то почему нет?
Такое соединение не будет считаться разъемным
А вот если это FRLS, то коробка должна быть и пожаробезопасной
Сечения какие у Вас: если большие - то муфта
имхо ..вроде бы нельзя лифтовой кабель разрывать.
___VITOS___
31.5.2018, 20:14
Цитата(элкъ @ 31.5.2018, 19:37)

имхо ..вроде бы нельзя лифтовой кабель разрывать.
Да, тоже слышал такое, но нигде в нормах не смог найти...но не особо искал, т.к. в итоге и не разрывали ))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.