Цитата(Эл-Х @ 3.8.2018, 8:47)

Это распространенное заблуждение даже среди энергетиков. Как видят расчет сделанный по СП и кричат что этого не может быть -"филькина грамота". Проходил это. Однако строят жилые дома по СП и никто потом, как предлагает Dimka1, не мониторит нагрузку. Зарыли кабель один раз и усё. Причем есть богатые квартиры которые навешивают нагрузки мама не горюй. Сейчас водонагреватели почти у всех, однако система энергоснабжения дома до сих пор работает рассчитанная по СНиПам 60х годов
Для такого разговора нужно представлять расчёт.
Другого расчёта мощности стояков, вводов в жилые дома никто не придумал, это вполне законный расчёт.
Нагрузки квартир могут быть самыми разными, но общее потребление обычной квартиры ограничивается вводным автоматом соответствующего номинала и согласно расчетных таблиц.В таблицах приведены данные для удельной мощности квартир
- с электроплитами
- с плитами на сжиженном газе
- с плитами на природном газе и твердом топливе
Если квартира не подходит под статус обычной типовой квартиры (средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2)), тогда в СП 256.1325800.2016 есть таблицы (7.2 и 7.3), в которых при расчёте мощности учитываются коэффициенты спроса и одновременности квартир повышенной комфортности (до 70кВт и более).
Повторюсь, эти таблицы составлены на основе многолетних наблюдений, правда уже много лет тому назад.
Другого законного и легального расчёта не существует.
Вот вы сами пишете, что система электроснабжения работает до сих пор, значит всё правильно рассчитали, потому и работает, иначе кабели бы сгорели.