Neroch
Здравствуйте! Попробую задать этот вопрос на форуме. Заказчик хочет установить в нескольких стоищехся жилых домах с электроплитами кондиционер в каждую квартиру. В жилом доме 200 квартир. От вентиляционщиков задание по 2 кВт на квартиру, вне зависимости от площади. По СП 256.1325800.2016 получается что кондиционеры вне удельной нагрузки на квартиру по п.6 табл. 6.1. То есть расчитывается отдельно как силовое оборудование с Кс и Рр*0,9. Мощность вырастает неслабо. Существует еще РД 34.20.185-94 Таблица 2.1.1. там расчет можно выполнить с кондиционерами, РД действующий. По какому документу все же расчитывать? Может был опыт такого расчета.
Dimka1
Цитата(Neroch @ 1.6.2018, 12:19) *
.... По какому документу все же расчитывать?


По любому, ибо все эти "расчеты" - Филькина грамотность, которая будет зависеть от реальных условий эксплуатации.
Гость сочувствующий
Цитата(Neroch @ 1.6.2018, 12:19) *
. По СП 256.1325800.2016 получается что кондиционеры вне удельной нагрузки на квартиру по п.6 табл. 6.1. То есть расчитывается отдельно как силовое оборудование с Кс и Рр*0,9. Мощность вырастает неслабо. Существует еще РД 34.20.185-94 Таблица 2.1.1. там расчет можно выполнить с кондиционерами, РД действующий. По какому документу все же расчитывать? ...

Делайте по более свежему документу. ПУЭ 7-го издания тоже документ действующий, но появились новые документы, в том числе ГОСТ-ы, вот и требуют по новым документам.
___VITOS___
Если известна спецификация и марка кондиционеров - закладывайте в расчёт реальную мощность такого кондиционера в пиковом режиме (макс. скорость, макс охлаждения). Мощности - из паспортных данных.
Как правило даже 4-5 кондиционеров на одну квартиру кушают не более 2-2,5 кВт при VRV/VRF системах.
+ двигаемся по рекомендациям заводов изготовителей.
Какую систему кондиционирования планирует заказчик? обычные сплиты или VRV?
Если это сплиты, то на один сплит около 1 кВт электрической мощности. В любом случае смотрите ERR
Neroch
Спасибо за ответы, расчитывать мощность кондиционеров придется отдельно, вне удельной мощности как силовое оборудование.

Цитата(___VITOS___ @ 1.6.2018, 16:30) *
Какую систему кондиционирования планирует заказчик? обычные сплиты или VRV?


Сейчас стадия проектирования, с типом кондиционеров не определились, электриков как обычно вперед всех гонят, без разработки других разделов, придумай и напиши нарузки, схему электроснабжения и т.д.
___VITOS___
У нас с VRVшками мощность внутреннего блока закладывали в удельную на квартиру, а наружных блоков как силовое оборудование.
А вот с энергопотреблением интереснее, затраченную мощность работы наружного блока в АСКУЭ распределяли в учёт энергопотребления квартир, в соответствии с кол-м времени работы внутренних блоков в квартирах, благо приблуды систем автоматизации для кондиционеров VRVшек всю эту историю считают
Neroch
Цитата(___VITOS___ @ 2.6.2018, 10:06) *
У нас с VRVшками мощность внутреннего блока закладывали в удельную на квартиру, а наружных блоков как силовое оборудование.
А вот с энергопотреблением интереснее, затраченную мощность работы наружного блока в АСКУЭ распределяли в учёт энергопотребления квартир, в соответствии с кол-м времени работы внутренних блоков в квартирах, благо приблуды систем автоматизации для кондиционеров VRVшек всю эту историю считают

Интересное решение по потреблению, в нашем проекте будет возможность АСКУЭ, но как будет осуществялся учет, пока решения нет. Возможно будет просто снятие показаний через карандаш и бумагу. Зависит от того, кто будет эксплуатировать в итоге.
___VITOS___
У нас была LG с вот такими приблудами PQNUD1S40 для учёта потребления энергии наружными блоками, думаю что у других флагманов типа Daikin и Mitsubishi есть похожие решения...
Ну а если будут сплиты на каждую квартиру - целесообразно их мощность включать в удельную на квартиру, ИМХО.
Валерий 1
Цитата(Dimka1 @ 1.6.2018, 16:24) *
По любому, ибо все эти "расчеты" - Филькина грамотность, которая будет зависеть от реальных условий эксплуатации.

ещё бОльшая "филькина грамота" - такие советы.
Применение бытовых электроприборов (в том числе бытовых сплит-систем кондиционеров) для обычных квартир (от 35 до 90 м2) предусмотрено нормами СП 256.1325800.2016.
Никаких дополнительных расчетов не требуется.

если же это квартиры повышенной комфортности (с водонагревателями, несколькими кондиционерами, бытовой сауной, джакузи и пр.) то, согласно СП 256.1325800.2016, расчет ведется по примечаниям к табл.7.1, с помощью заявленной мощности и коэффициентами по табл.7.2 и 7.3.
Dimka1
Имеем: 5 домов с плиткой, 10 домов с газом, 6 домов с кондеями, 5 домов без ничего, но с кипятильником и утюгом и 3 трехэтажных дворца с кондеями, плитой, газом и баней, причем в одном из них хозяева появляются редко. Посчитайте мне нагрузку на линию по СП 256.1325800.2016.
Валерий 1
Dimka1
если вы проектировщик, то зачем пишете "плитка" (наверное кафельная), "кондеи" (наверное конденсаторы), "кипятильники" (наверное чайники) ?
более грамотно не получается ?
Все данные приведены в табл.7.1 (включая примечания), в табл.7.2 и табл.7.3 СП 256.1325800.2016.
за вас никто считать не будет.
вы даже число квартир посчитать или указать в каждом доме не хотите.
читайте внимательно и научитесь писать на форуме профессионально и грамотно.
вы ведь с высшим образованием, а не из подворотни.
Dimka1
Упростим задачу.
Как Вы будете по таблицам считать результрующую нагрузку на линию, если на линии сидят 6 дачных домиков и 18 квартир на природном газе (табл 7.1)?
Вам (с высшим образованием) так проще стало?
Валерий 1
дачные домики - согласно табл.7.1 строка 2
дворцы - согласно Таблица 2.1.1.1 (дополнительная) (РД 34.20.185-94 изменения 1999г.)
других законных методов посчитать линию ВЛИ-0,4 нет, остальное от лукавого.
Dimka1
Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 12:37) *
дворцы - согласно Таблица 2.1.1.1 (дополнительная) (РД 34.20.185-94 изменения 1999г.)


Я еще немного упрощу, чтобы не лезть в РД. Дворцы заменим на 18 квартир с газом. Тогда придется пользоваться только табл.7.1


Ну... так какая результирующая нагрузка то на линию получается при обслуживании ею домов с разными соцстатусами? Как тогда оценить нагрузку на трансформатор?
Валерий 1
вы думаете я за вас буду умножать и делить на калькуляторе ?
или вам не досуг прочитать мои ответы внимательно ?

Цитата(Dimka1 @ 31.7.2018, 14:43) *
на 18 квартир с газом. Тогда придется пользоваться только табл.7.1

а вы не видите строчки с газом ?
- природным
- сжиженным
Dimka1
Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 12:52) *
а вы не видите строчки с газом ?
- природным

Ну пусть будет с природным. Меня больше интересует формула при смешанном типе нагрузок для одной линии.


Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 12:47) *
вы думаете я за вас буду умножать и делить на калькуляторе ?
или вы не можете прочитать мои ответы внимательно ?

В Ваших ответах читать то еще нечего. Я в них пока для себя ничего полезного не увидел.
Как формула (1) из. п7.1 СП 256.1325800.2016 преобразуется при смешаном типе нагрузок на линии?
Валерий 1
Цитата(Dimka1 @ 31.7.2018, 14:53) *
Как формула (1) из. п7.1 СП 256.1325800.2016 преобразуется при смешаном типе нагрузок?

простым сложением разных нагрузок

вот вам и "филькина грамота", вы простого не можете.

вы хоть для приличия напишите что за 18 квартир, в каких домах, частных индивидуальных или многоквартирных ?

Цитата(Dimka1 @ 31.7.2018, 14:43) *
Я еще немного упрощу

давайте ещё по-экзаменуйте меня.
это вас пора экзаменовать.
Dimka1
Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 12:55) *
простым сложением разных нагрузок


Нет! Если бы все просто складывалось, то составили бы линейную пропорцию и складывали бы. Обратите внимание, что с ростом кол-ва домов (даже в пределах одного соцстатуса) нагрузка на линию растет не пропорционально кол-ву домов, а при обслуживании домов при смешанном соцстатусе простое сложение тем более не прокатит.
Валерий 1
для расчета нагрузок сначала считают нагрузку одного типа квартир, потом считают нагрузку других типов квартир, затем эти два слагаемых складывают.
нагрузку одного типа квартир, не указанных в таблице считают по методу интерполяции (высшая математика)
Dimka1
Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 13:14) *
затем эти два слагаемых складывают.

Почему складывают то? Почему тогда не складывают в пределах одного типа квартир?
Валерий 1
Цитата(Dimka1 @ 31.7.2018, 15:19) *
Почему тогда не складывают в пределах одного типа квартир?

потому, что расчет для каждого типа свой, со своими удельными нагрузками для каждого типа.
Эл-Х
Влезу в раздел проектировщиков как практик, уж извините.
Это распространенное заблуждение даже среди энергетиков. Как видят расчет сделанный по СП и кричат что этого не может быть -"филькина грамота". Проходил это. Однако строят жилые дома по СП и никто потом, как предлагает Dimka1, не мониторит нагрузку. Зарыли кабель один раз и усё. Причем есть богатые квартиры которые навешивают нагрузки мама не горюй. Сейчас водонагреватели почти у всех, однако система энергоснабжения дома до сих пор работает рассчитанная по СНиПам 60х годов
Валерий 1
Цитата(Эл-Х @ 3.8.2018, 8:47) *
Это распространенное заблуждение даже среди энергетиков. Как видят расчет сделанный по СП и кричат что этого не может быть -"филькина грамота". Проходил это. Однако строят жилые дома по СП и никто потом, как предлагает Dimka1, не мониторит нагрузку. Зарыли кабель один раз и усё. Причем есть богатые квартиры которые навешивают нагрузки мама не горюй. Сейчас водонагреватели почти у всех, однако система энергоснабжения дома до сих пор работает рассчитанная по СНиПам 60х годов

Для такого разговора нужно представлять расчёт.
Другого расчёта мощности стояков, вводов в жилые дома никто не придумал, это вполне законный расчёт.
Нагрузки квартир могут быть самыми разными, но общее потребление обычной квартиры ограничивается вводным автоматом соответствующего номинала и согласно расчетных таблиц.
В таблицах приведены данные для удельной мощности квартир
- с электроплитами
- с плитами на сжиженном газе
- с плитами на природном газе и твердом топливе
Если квартира не подходит под статус обычной типовой квартиры (средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2)), тогда в СП 256.1325800.2016 есть таблицы (7.2 и 7.3), в которых при расчёте мощности учитываются коэффициенты спроса и одновременности квартир повышенной комфортности (до 70кВт и более).
Повторюсь, эти таблицы составлены на основе многолетних наблюдений, правда уже много лет тому назад.
Другого законного и легального расчёта не существует.

Вот вы сами пишете, что система электроснабжения работает до сих пор, значит всё правильно рассчитали, потому и работает, иначе кабели бы сгорели.