Подскажите пожалуйста коэфф спроса кондиционера для определения расчетной нагрузки жилого дома, если дом располагается в Крыму, т.е. кондиционер установлен в каждой квартире и летом практически не отключается? И вообще, что можете посоветовать по этому поводу, т.к. я думаю, что просто мощность кондиционера нельзя добавить в заявленную нагрузку квартиры, а потом умножать на коэфф. спроса и одновременности?
Котов Сергей
Для справки: (СП31-110-2003)

- Коэф. спроса для квартир повышенной комфортности (табл.6.2):
заявленная мощность до 14 кВт - 0,8
заявленная мощность 20 кВт - 0,65
заявленная мощность 30 кВт - 0,6
заявленная мощность 40 кВт - 0,55

- Коэф. одновременности для квартир повышенной комфортности (с электроплитами) (табл.6.3):
при числе квартир 1-5 - 1
при числе квартир 6 - 0,51
при числе квартир 9 - 0,38
при числе квартир 12 - 0,32
при числе квартир 15 - 0,29

п.6.12. Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэф. мощности:
квартиры с электрическими плитами........0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха 0,93
Anatoli
В Украине ДБН В.2.5-23-2003 там всё есть, раздел 4