Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите пожалуйста с АД-100 (ЯМЗ-238) Ярославский завод ДИЗЕЛЬ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


АлексВиктор
Здоровица всем!
Ребят, помогите с дизель-генератором, не можем найти причину неисправности.
АД-100 (ЯМЗ-238) Ярославский завод ДИЗЕЛЬ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В 2014 году нам его привезли в готовом виде, кинули кабель в подстанцию, но не подключили его. При попытке запуска пускается на 5 сек и останавливается с ошибкой *СтпКонтрольИзоляции. После этого монтажники уехали и никто ничего не может сделать. Хотя наработка ДГУ 82 часа (не у нас).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На ДГУ установлено реле контроля изоляции РКИ-500, но никаких ошибок оно не показывает, да и вообще ни на что не реагирует. Горит индикатор Сеть и всё.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Мегомметром никаких отклонений не нашли.

Нутрянка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Видео запуска:
youtube.com/watch?v=wPdZD_3eLtE

Может быть подскажете куда копнуть?
VELZEVUL
Проверьте состояние входов на панели управления ДГУ (дискретный вход от прибора контроля изоляции). Если этот прибор не нужен - исключите из схемы, сможете - переконфигурируйте вход контроля изоляции, чтобы не давал сигнал аварийного останова. Не сможете - просто замкните (разомкните) вход, в зависимости от конфигурации. Хотя дело может быть и с исправностью дискретного входа.
glaven
АлексВиктор, надо было ещё фото обратной стороны контроллера приложить - так было бы понятнее.
Как уже сказали выше - проверить на наличие контакта дискретные входы (BI1-BI6). В них, по идее, должны приходить провода с ПКИ-500 (12,11,14 контакты). В целом контроллер должен реагировать по одному из входов либо на замыкание относительно "-" батареи, либо наоборот на размыкание.
Есть ещё кое какие идеи, но лучше начать с простого.
АлексВиктор
Ребятки, победа! Спасибо за подсказки! Это всё то реле РКИ-500. Отключил на контроллере с него дискретный вход и всё заработало. При его разборе нашли следы ремонта, и видно неудавшегося. Будем покупать новое. А так всё отлично, ДГУ нормально функционирует. Ещё раз спасибо огромное и всех благ!