Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2018, 16:24)
Интересно стало, откуда у Вас эта информация? Можете назвать документ, и пункт данного документа, где это прописано?
Так почему Вы ориентируетесь на то, чего нету? В ПОТЭЭ в требованиях к третьей группе прописано: "... 4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. ..." Если человек имеет третью группу до и свыше 1000 В почему он, по вашему мнению не имеет права проверить отсутствие напряжения и наложить заземление?
В правилах написано что проверять отсутствие напряжения свыше 1000в с 4 группой а если тебе надо поставить на опоре заземление как человек с 3 группой будет его ставить?
Проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и РУ разрешается одному лицу из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 Вис группой не ниже III - в установках до 1000 В.
На ВЛ проверку отсутствия напряжения выполняют два лица: на ВЛ напряжением выше 1000 В - с группами не ниже IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В - с группой не ниже III.
На подготовленных местах работы после наложения заземления вывешиваются плакаты «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ЗАЗЕМЛЕНО».