Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переключения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность


Artem147
Оперативный персонал при переключениях РУ 35/6 2х лиц один с 4 группой другой 3 группой! кто назначается контролирующим лицом и кто исполняет работу? По отключению ШР, ЛР 35кВ, отключение фидерных ячеек 6кВ и их выкат, проверку отсутствия напряжения и установку переносных заземлений! может делать с 3 группой(исполняющий) под наблюдением 4 группой(контролирующим лицом)? если да то где это написано в МПОТЭЭ или ПОТЭУ? или это нарушение правил по охране труда?
Гость сочувствующий
Цитата(Artem147 @ 2.7.2018, 14:06) *
...

Цитата
... если да то где это написано в ПУЭ?

Что такое ПУЭ? Это Правила Устройства Электроустановок! Какое они могут иметь отношение к оперативному обслуживанию?
Цитата
... или это нарушение правил техники безопасности?

Забудьте этот термин "правила техники безопасности", есть Правила по охране труда, нормативный документ так и называется: "ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"!
Гость сочувствующий
Цитата(Artem147 @ 2.7.2018, 14:06) *
... где это написано в МПОТЭЭ ...

И этот термин забудьте, нет сейчас Межотраслевых Правил ...
Artem147
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2018, 8:19) *
И этот термин забудьте, нет сейчас Межотраслевых Правил ...

ну ни кто не знает нарушение это или нет!
Гость сочувствующий
Цитата(Artem147 @ 3.7.2018, 8:20) *
ну ни кто не знает нарушение это или нет!

А Вы поищите Инструкцию по переключениям в электроустановках, поинтересуйтесь что такое "Бланк переключений" ...
Artem147
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2018, 20:00) *
А Вы поищите Инструкцию по переключениям в электроустановках, поинтересуйтесь что такое "Бланк переключений" ...

И где там написано про 3 группу? толку от этого бланка если ТБ нарушаешь? где в инете не смотрю там делают 3чел и более или 2чел один с 4группой другой с 5группой, а чтобы 3группой и 4группой делали сложные переключения свыше 1000В
Гость сочувствующий
Цитата(Artem147 @ 4.7.2018, 9:01) *
...

1. Во-о-т! Первоначально Вы даже не знали в каком документе найти ответ на свой вопрос, что лично меня заставило усомниться в Вашей квалификации.
Цитата
... толку от этого бланка если ТБ нарушаешь? ...

2. Здесь, на форуме, толку от этого бланка действительно нет! Зато теперь у Вас есть доказательство своей правоты, вот и доказывайте её своим работодателям. Только ведь не пойдёте, скорее всего, будете бояться потерять работу ...
Евгений
Цитата(Artem147 @ 2.7.2018, 14:06) *
может делать с 3 группой(исполняющий) под наблюдением 4 группой(контролирующим лицом)? если да то где это написано в МПОТЭЭ или ПОТЭУ?

Ответ: да. Написано в ПОТЭЭ, п.3.2 и СТО 59012820.29.020.005-2011, п.4.2.11 (инструкция по переключениям заменена на этот РДУшный стандарт)
Artem147
Цитата(Евгений @ 4.7.2018, 9:19) *
Ответ: да. Написано в ПОТЭЭ, п.3.2 и СТО 59012820.29.020.005-2011, п.4.2.11 (инструкция по переключениям заменена на этот РДУшный стандарт)


я ее читал уже давно там нету про группы!!!! с 3 группой даже заземление свыше 1000В устанавливать нельзя отталкиваясь от правил установки заземления и как он будет с 3 группой проверять отсутствие напряжения свыше 1000в? это явное нарушение вот я и спрашиваю где канкретно это прописано где не искал нету!!!
Гость сочувствующий
Цитата(Artem147 @ 11.7.2018, 4:04) *
... это явное нарушение вот я и спрашиваю

Цитата
... с 3 группой даже заземление свыше 1000В устанавливать нельзя отталкиваясь от правил установки заземления и как он будет с 3 группой проверять отсутствие напряжения свыше 1000в?

Интересно стало, откуда у Вас эта информация? Можете назвать документ, и пункт данного документа, где это прописано?
Цитата
... где канкретно это прописано где не искал нету!!!

Так почему Вы ориентируетесь на то, чего нету? В ПОТЭЭ в требованиях к третьей группе прописано: "... 4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. ..." Если человек имеет третью группу до и свыше 1000 В почему он, по вашему мнению не имеет права проверить отсутствие напряжения и наложить заземление?
Roman D
Чет не пойму, чё поменялось с советских времён. Вроде и тогда допускающий выше 1000 должен был иметь 4-ю группу. Обслуживание таких электроустановок единолично тоже нужно иметь IV.
То, что наложение заземления выше 1000 осуществляется в два лица, как и предварительная проверка отсутствия напряжения - не изменилось.
Так что завешивать землю III группа обязана уметь и знать: включая то, что она не имеет права делать это единолично.

В каких случаях что и как надо дополнительно: бланки, контроль действий и т.д. - может определяться внутренними документами предприятия. Например, ОАО «СО ЕЭС».
Artem147
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2018, 16:24) *
Интересно стало, откуда у Вас эта информация? Можете назвать документ, и пункт данного документа, где это прописано?

Так почему Вы ориентируетесь на то, чего нету? В ПОТЭЭ в требованиях к третьей группе прописано: "... 4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. ..." Если человек имеет третью группу до и свыше 1000 В почему он, по вашему мнению не имеет права проверить отсутствие напряжения и наложить заземление?


В правилах написано что проверять отсутствие напряжения свыше 1000в с 4 группой а если тебе надо поставить на опоре заземление как человек с 3 группой будет его ставить?

Проверять отсутствие напряжения в электроустанов­ках подстанций и РУ разрешается одному лицу из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по электробе­зопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 Вис группой не ниже III - в установках до 1000 В.

На ВЛ проверку отсутствия напряжения выполняют два ли­ца: на ВЛ напряжением выше 1000 В - с группами не ниже IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В - с группой не ниже III.

На подготовленных местах работы после наложения зазем­ления вывешиваются плакаты «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ЗАЗЕМ­ЛЕНО».
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.