Очень прошу помогите. Перелистал кучу литературы - ничего не понял. Очень срочно надо.
Дано: Расчетная активная мощность жилого комплекса - 1800 кВт, потребители 1 и 2 категории. Подскажите, какой номинальной мощности надо взять тр-ры (что надо взять 2 тр-ра я уже понял), с учетом всех перегрузок и.т.п. (температура окружающей среды +40 град)
VELZEVUL
19.7.2007, 11:16
St=Sp/(Nt*Kз)
St - мощность трансформатора, кВА;
Sp - расчетная мощность, кВА;
Nt - количество транформаторов;
Kз - коэффициент загрузки, Наличие нагрузок I категории, двух трансформаторные ТП 0,6-0,7
Преобладание нагрузок II категории, двухтрансформаторные ТП или однотрансформаторные ТП при наличии резервирования на низком напряжении 0,7-0,8
Tchernishev
8.10.2007, 9:46
Не верно. Трансформаторы можно перегружать и недогружать, то есть имеется скрытый резерв. Почитай Фёдорова "Электроснабжение промышленных преприятий", там всё написано русским по белому. Ещё расчётные кривые приведены в справочнике по электроснабжению и электрооборудованию того же автора (по моему том 1). Возможно подойдут трансформаторы меньшей номинальной мощности, чем по формуле St=Sp/(Nt*Kз), которую нам привёл господин VELZEVUL.
gomed12
14.10.2007, 17:11
Цитата
Трансформаторы можно перегружать и недогружать, то есть имеется скрытый резерв.
Думаю все же VELZEVUL прав, т.к. коэффициент загрузки (роста нагрузок) Kз как раз определяет среднюю нагрузку (перегруженность и недогруженность) трансформатора и расчётные кривые Федорова для того же.
Здесь имеются различные полезные проекты со справочными данными.
http://elsnabgenie.narod.ru/Download.htmhttp://www.diplomnikam.narod.ru/
В принципе твою задачку можно решить в режиме онлайн на сайте www.online-electric.ru или посмотри в дипломных проектах по электроснабжению на сайте www.dipshop.ru