Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Совместная подвеска ВЛИ и СИП на одной опоре в горизонтали
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


D07
Добрый день.
Задача - существующая линия 0,4 голым проводом. Все 4 провода - с одной стороны стойки.
Предполагается по другой стороне стойки пустить СИП, параллельно голому проводу (на том же уровне).
В ПУЭ нашел габарит между ВЛ и ВЛИ только по вертикали. А вот для горизонтали не нашел. Вроде и не запрещается но и нормируемого расстояния нет,
что наводит на мысли разные. Есть пункт 2.4.27, где говорится - "допускается любое расположение проводов ВЛ", но мы прочитали это как любое
в плане какая линия идет выше, а какая ниже друг относительно друга, а не в плане хочешь вертикально, хочешь горизонтально, а хочешь по диагонали.

На одном форуме подсказали вот такой пункт
2.4.29. Расстояния между неизолированными проводами на опоре и в пролете по условиям их сближения в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м
должны быть не менее:
при вертикальном расположении проводов и расположении проводов с горизонтальным смещением не более 20 см: 40 см в I, II и III районах по гололеду,
60 см в IV и особом районах по гололеду;
при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде: до 18 м/с - 40 см, более 18 м/с - 60 см.

Но мне кажется что "при других" дано именно для голого провода.

Может кто сталкивался с таким вопросом. Подскажите плиз.
Валерий 1
Цитата
Совместная подвеска ВЛИ и СИП на одной опоре в горизонтали

ошибка терминологии.
масло масляное.
воздушная линия с неизолированными (голыми) проводами носит название ВЛ-0,4кВ, линия с СИП носит название ВЛИ-0,4кВ (воздушнаа линия 0,4кВ с изолированными проводами).
т.е. ВЛИ-0,4кВ выполняется СИП.
gomed12
Цитата(D07 @ 30.7.2018, 4:05) *
В ПУЭ нашел габарит между ВЛ и ВЛИ только по вертикали. А вот для горизонтали не нашел.

И не найдете.
Если бы ВЛ прокладывались из недр земли до небес, то непременно рассматривалась бы и горизонталь.
В вашей ситуации придерживайтесь пункта 2.4.29. ПУЭ для расположения проводов в вертикальной плоскости с соблюдением соответствующих требований при этом к габаритам пролетов, провесу, механическим нагрузкам на опоры от проводов и гололеда.
Валерий 1
Цитата(D07 @ 30.7.2018, 6:05) *
В ПУЭ нашел габарит между ВЛ и ВЛИ только по вертикали. А вот для горизонтали не нашел.

ПУЭ-7
Цитата
2.4.65. Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1 м в пролете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.