Alexander999
23.8.2018, 12:48
Всем здравствуйте, возник такой вопрос: Пктп 400 кВа была подключена в сети 6/0,4 кВ с изолированной нейтралью. "0" на счетчике не был подключен, затем подстанцию перенесли и подключили уже к сети 6/0.4 с глухозаземленной нейтрали, Вопрос нужно ли подключать "0", т.к. Счетчик работает, будет ли он правильно учитывать показания, а то грядет проверка не хотелось бы влететь.
Нужно подключать ноль , точнее вы можете увидеть в паспорте , там есть рекомендуемые схемы подключения
Цитата(Alexander999 @ 23.8.2018, 11:48)
Всем здравствуйте, возник такой вопрос: Пктп 400 кВа была подключена в сети 6/0,4 кВ с изолированной нейтралью.
При такой невнимательности к цепям учёта можно получить штраф по полному сечению.