Господа , доброго дня всем !
Вопрос возник : нужно залить масло в трансформатор, нашли на складе трансформаторное масло в бочке ещё ни разу не вскрытое и не пользованное, нулёвая бочка, но стоит бочка давно, лет 7. Вопрос в том , теряет ли трансформаторное масло свои свойства от просто хранения ? Надо ли тащить на анализ ? Или можно смело доливать в трансформатор ? Бочка закрыта герметично, напрочь, доступа влаги нету.
ЛЕША
Вопрос - какой трансформатор? А то вдруг 110/35/10... Тогда полный анализ...
Ежели 6-10кВ, то масло в лабораторию (ЭТЛ), пусть на пробой испытают. Будет достаточно.
Саваоф
Да, тр-р 6кВ. 1000 кВА . Понял , благодарю.