kostya4000
Добрый день, подключаем СНТ, стоит ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа, задача поменять трансформаторы тока с 400/5 на 300/5, шины 60мм и трансформаторы тока с 400/5 налазят свободно, а у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм.
Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм? Не возникнет ли вопросов у электросетевой компании при приемке приборов учета?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
шины чьи?
kostya4000
Тп принадлежит СНТ, значит и шины их.
Roman D
Снабженца утопите.
kostya4000
А по существу?
ЛЕША
Озвучте толщину шины.
Далее смотрим ПУЭ 1.3.22, таблица 1.3.31.
Сопоставляем размеры шины с длительно допустимым током в таблице.
А можно взять такой трансформатор тока
Немного слесарных работ и всё готово.
kostya4000
Толщина 5мм, а разница или разрезать и ставить тт такой как вы предлогаете или убрать по бокам по 5мм и поставить которые у нас есть.
ЛЕША
Да нет никакой разницы. Энергосбыту вообще фиолетово, лишь бы не воровали...
с2н5он
пилите Шура, пилите (с)
Гость сочувствующий
Цитата(kostya4000 @ 9.9.2018, 16:40) *
... или убрать по бокам по 5мм и поставить которые у нас есть.

А если с одного боку убрать 10 мм?
ЛЕША
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.9.2018, 2:03) *
А если с одного боку убрать 10 мм?

Симметрия нарушится icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
Цитата(kostya4000 @ 7.9.2018, 9:12) *
ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа... у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм. Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм?

Допустимый длительный ток по ПУЭ для алюминиевых шин сечением 60х6 составляет 870 А, а для алюминиевых шин сечением 50х5 – 665 А. Разница составляет 30% или в 1,3 раза меньше. В первом случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 603 кВА, во втором случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 461 кВА тоже меньше в 1,3 раза.
Вывод: при заявленной мощности нагрузки 140 кВА ничего страшного не произойдёт, можно слегка подрезать, однако о термической стойкости этих шин при возникновении близкого трёхфазного КЗ лучше не думать – авось пронесёт...
kostya4000
Ваня Иванов,
спасибо
moshkarow
Чем вызвана замена тр-ра тока ? Пусть пишут официальную бумагу .