Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбор кабеля для прокладки в земле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Nick321
добрый день. Задача проложить кабель от трубостойки до дома, по территории участка, вдоль забора, метров 30. Кабель однозначно бронированный, или медный 4х10мм или алюминий 4х16мм. Алюминий срок эксплуатации 30лет, медный вроде дольше, но и цена вопроса более чем в 2раза. Прошу совета профи. И еще, траншея будет пересекать въезд на территорию, нужно ли это в этом участке кабель прокладывать через трубу пнд/маталл/асбестоцемент? Глубина траншеи 80см.
Гость_Алексей_*
Конечно если бюджет позволяет лучше проложить медь и гильзу , под дорогой, металлическую.
savelij®
И никаких металлических гильз... асбоцементную трубу закопайте и будет всё путём. При 16 квадратах можно и алюминий проложить, дело хозяйское. Только лучше 5х16 и "землю" у столба организовать.
с2н5он
или ПНД трубу или кирпич сверху или...
Nick321
Цитата(savelij® @ 7.9.2018, 17:01) *
И никаких металлических гильз... асбоцементную трубу закопайте и будет всё путём. При 16 квадратах можно и алюминий проложить, дело хозяйское. Только лучше 5х16 и "землю" у столба организовать.


думал пнд трубу в зоне проезда кинуть..? Асбестоцементную какого диаметра? вроде они мин 100мм имеют диаметр. У металлической трубостойки (труба диам. 108мм) заземление организовал (покупной комплект): вогнал 3 штыря омедненных 14мм, по 1,5 метра, т.е 4.5м получилось. Вода рядом 1,2-1,3м, достаточно будет 4.5м. На счет 5-ти жильный кинуть с заземлением думал, но вот загвоздка под фундамент заложена труба пнд вн. диам. 27мм и пятижильный не пройдет. В фундаменте заложена еще труба большего диаметра, но с др. стороны, трассу удлинять не хочется. Не расчитал этот момент при строительстве фундамента. Похоже у меня выбор - медь 4х10 и заземление организовать рядом с домом. Что скажите на сей счет?
savelij®
Заземление у дома или у трубостойки, то это никак не влияет на кабель входящий в дом... один фиг надо пятую жилу вводить внутрь.
В закладную d27 спокойно войдёт и ВВГнг 5х10 и АВВГнг 5х16, который можно в земле проложить в пнд трубе... и броня не нужна и заземление не надо переделывать, оставив то, что у трубостойки сделано.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.