Здравствуйте. Занимаюсь обслуживанием гостиницы. В душевой одного из номеров понадобилось включить переносной тепловентилятор. Воткнул его в розетку и оказалось, что лопасти вентилятора едва двигаются. Ткнул в розетку мультиметром - 220 вольт. Поменял щупы мультиметра местами - 80 вольт. Придя в недоумение от такого ранее не виданного пердюмонокля, вскрыл розетку. Розетка самая обыкновенная, не умная. Обнаружилось, что фазный провод подключен к розетке не напрямую, а через какой-то прилепленный к подрозетнику "жучок". Помогите идентифицировать этот девайс. Что это и для чего.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
гудвин 30
17.9.2018, 9:45
Цитата(kz6000 @ 17.9.2018, 9:54)

Здравствуйте. Занимаюсь обслуживанием гостиницы. В душевой одного из номеров понадобилось включить переносной тепловентилятор. Воткнул его в розетку и оказалось, что лопасти вентилятора едва двигаются. Ткнул в розетку мультиметром - 220 вольт. Поменял щупы мультиметра местами - 80 вольт. Придя в недоумение от такого ранее не виданного пердюмонокля, вскрыл розетку. Розетка самая обыкновенная, не умная. Обнаружилось, что фазный провод подключен к розетке не напрямую, а через какой-то прилепленный к подрозетнику "жучок". Помогите идентифицировать этот девайс. Что это и для чего.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли вы напишите что написано вот на этой штуке ,то подскажем.
возможно какой-о ограничитель мощности, чтоб больше бритвы ничего не включали..
Цитата(гудвин 30 @ 17.9.2018, 11:45)

Если вы напишите что написано вот на этой штуке ,то подскажем.
Очень мелко и не чётко. Не уверен, что правильно разобрал:
7f LUO9Mb
* bk247
В начале второй строчки не то иероглиф, не то буква Пи.
гудвин 30
17.9.2018, 15:32
Что то пока такую деталь в интернете не нашел.А вот интересно в других номерах наверно тоже такие штуки должны стоять.
Это хоть где, об какой стране разговор.
Из России
17.9.2018, 16:32
Цитата(гудвин 30 @ 17.9.2018, 15:32)

Это хоть где, об какой стране разговор.
Вовремя!
В Сочи в гостиницу делал. Там не было в розетках ничего.
гудвин 30
17.9.2018, 16:40
Уж как нам интересно, где вы там что делали.Это вопрос был автору а не вам.
Цитата(kz6000 @ 17.9.2018, 9:54)

... Занимаюсь обслуживанием гостиницы...
Что-то лукавит ТС... гостиницу обслуживает, а ответ ищет не у персонала или администрации гостиницы, а в интернете... подозрительно
___VITOS___
17.9.2018, 17:09
Взял и вероломно снял чью-то прослушку...негодяй
Цитата(Volt380 @ 17.9.2018, 13:54)

возможно какой-о ограничитель мощности, чтоб больше бритвы ничего не включали..
+1
То, что не жучёк - точно.
Цитата(-Mike- @ 17.9.2018, 17:11)

+1
То, что не жучёк - точно.
все эксперты по жучкам отметились?
Цитата(гудвин 30 @ 17.9.2018, 17:32)

Что то пока такую деталь в интернете не нашел.А вот интересно в других номерах наверно тоже такие штуки должны стоять.
Это хоть где, об какой стране разговор.
Российская Федерация. Гостиница построена 2 года назад.
Цитата(Ixtim @ 17.9.2018, 19:07)

Что-то лукавит ТС... гостиницу обслуживает, а ответ ищет не у персонала или администрации гостиницы, а в интернете... подозрительно
Так я и есть персонал. Сантехник-электрик-и прочее. Женщина-администратор в непонятках, а монтажников уже не найти.
Цитата(___VITOS___ @ 17.9.2018, 19:09)

Взял и вероломно снял чью-то прослушку...негодяй

Была бы гостиница рядом с Кремлём, а не в заднице мира, так бы и подумал.
выскажу догадку-предположение: По виду это устройство очень напоминает какой-то самый дешманский таймер... Типа 2 минуты поработал и откл. Вопрос только, для чего он там?..
Я вот что то не пойму, такая куёвина в саму розетку запихана была? Или лягалась снизу?
Вам ещё ФСБ не объяснили, что чужое трогать незя? (:
Обнаружился ещё один "жучок". Причём основательно почерневший и поплавленный и оплавивший розетку. Завтра фото сделаю. Что характерно, именно в этих двух номерах периодически перегорали трубчатые полотенцесушители (39 Вт), включавшиеся в эти розетки.
Выдвину ещё свою версию, что это какой-то родственник выпрямителя, чтобы в розетку нельзя было включить ничего, кроме этого самого полотенцесушителя. Вот только ХЗ, зачем это нужно.
Цитата(kz6000 @ 18.9.2018, 0:47)

зачем это нужно.
Что бы россияне кипятильник не включали, в гостиницах запрещается варить супы в раковинах.
Цитата(___VITOS___ @ 17.9.2018, 17:09)

снял чью-то прослушку..
В душевых лучше подглядывать, чем подслушивать.
Цитата(Олега @ 18.9.2018, 5:03)

В душевых лучше подглядывать, чем подслушивать.

Посмотрел внимательнее платку:
Микросхема D1 - управление симистором VS1.
Питание D1 через токопусковой резистор 470 Ом, токоограничивающий конденсатор типа К73-17, далее выпрямление мостиком из VD1,VD2 на электролит. конденсатор.
В итоге - это ограничитель напряжения (нерегулируемый диммер) или (маловероятно) плавное включение нагрузки.
Данное устройство включено последовательно с нагрузкой в сеть 220В.
P.S.Выходное напряжение с этой розетки нельзя мерить мультимером, т.к. у него большое входное сопротивление (маленький входной ток) и симистор может неустойчиво открываться: имеенно поэтому может показывать и 220В и 80В). Лучше подключить лампу накаливания 50Вт и померить напряжение на ней.
просто Гоша
18.9.2018, 10:43
Вооде всё указывает на то чтобы в эту розетку в душевой ничего кроме полотенцесушителя (специально заточённого под сей девайс) ничего не могли включить.
Гость_Дачник_*
18.9.2018, 11:42
В начале 2000-х часто ездил в московский регион на пусконаладки импортного технологического оборудования. И, если мест в ведомственных гостиницах не было, нам заказывали гостиницу Россия (сейчас её нет, снесли). Это был самый плохой для нас вариант. После пожара в 1977 году (якобы, по причине паяльника, оставленного включённым в радиоузле), там убрали из номеров все розетки, оставили только одну в ванной комнате, с надписью "только для электробритв". Эта розетка питалась через отдельный слаботочный автомат в закрытом коридорном щите, и при поселении нас предупреждали о штрафах, если этот автомат сработает.
Телевизор, холодильник-бар, настенный бра имели шнуры питания, безобрывно уходящие в коробки в стене. На потолке - закрытый плафон.
Единственной возможностью в 6 утра попить чайку перед дорогой на работу - запитать кипятильник от бра через переходник "цоколь E27-кабельная розетка", которые у нас были изготовлены в достаточном количестве в комплекте оборудования для командировок.
Не, можно было, конечно, как белые люди, позавтракать в круглосуточном кафе гостиницы, только стоимость такого перекуса превышала наши суточные. А что вы хотели: номер с видом на Кремль, и цены как в рабочей столовой?
Насчет жучков. Там они были не в розетках ванной (откручивали, проверяли), а в других местах. Например, над входной дверью была закрытая антресоль с задрапированной радиотканью передней стенкой, за которой прощупывался динамик радиотрансляции и ещё куча каких--то отверстий "непонятного" назначения. Чтобы поговорить по работе, приходилось врубать на всю телевизор или вообще выбираться на вечерний променад, если погода позволяла...
Цитата(Гость_Дачник_* @ 18.9.2018, 11:42)

...Насчет жучков. Там они были не в розетках ванной (откручивали, проверяли), а в других местах...
исчо один пейсатель-фантаст...

по совместительству иксперд по жучкам...
Гость_Дачник_*
18.9.2018, 15:12
Цитата(Ixtim @ 18.9.2018, 14:50)

по совместительству иксперд по жучкам...
Бывший, заметьте
*Голосом Дроздова
А вот, дорогие друзья, вы можете наблюдать неизвестного "жучка"-паразита в естественной среде обитания. Посмотрите, как он присосался к своей носительнице и потихоньку её грызёт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВторой пациент хоть и пострадал сильнее, но маркировка на микросхеме более разборчива.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКажется, нашёлся человек, который их устанавливал, и скоро объяснит, зачем.