Гость_Вадим_*
27.9.2018, 11:15
Здравствуйте! Вопрос: можно ли пересекать лоток электрический трубопродом с верху? Прошу подкрепить ответы ссылками на нормативы. Заранее благодарен за помощь.
___VITOS___
27.9.2018, 11:18
Смотря в каком помещении и на каком расстоянии от лотка, что в этом трубопроводе течет и есть ли на участке трубопровода над лотком запорная арматура.
А так смотрите в ПУЭ
Читал, в пуэ не указанно каким образом пересечение осуществляется. Если есть норма водопровод сверху кабель снизу можно, или наоборот нельзя. Прям вот прописанно.
___VITOS___
27.9.2018, 11:45
Что за помещение?
См. пункт ПУЭ 2.1.56
Гость_Вадим_*
27.9.2018, 19:14
Тех.этаж жилого дома
Гость_100778_*
3.10.2018, 5:31
Можно, в ПУЭ прописано.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,