Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением электро приборов в "хрущевке".
На данный момент дела обстоят так.
С этажного щитка после счётчика учета, через автомат на 25А в квартиру заходит провод (NYM 3*4mm (ГОСТ)) и прямиком через коридор в (совмещённый сан. узел).
В сан.узле он приходит на двойную розетку 16А "Legrand" типо как для влажных помещений (крышечки на каждый пост и силиконовая вставка закрывающая арматуру). Кабель идёт под гипсом с уложенной по верх него плиткой и там же проходит в стороне труба с отводом на полотенце сушитель.
К этой розетке (через заводскую вилку) подключена стиральная машина ( по табл. на ней max 10A - 1900w) а с тыльной стороны этой же розетки подходит ещё один кабель, которым через ее же зажимы на винтах подключен "Проточник" (по табл. на нем 2200/3300/5500Вт (W), номинальный ток 25А). Этот проточник не имеет своей вилки, кабель из стены сразу, через отверстие в диаметр этой плитки, заходит на его клеммники.
Все это ко мне попало в наследство))) У жены уже так есть все как есть.
Вопрос:
1) На сколько все это опасно?
2) Что я могу дополнительно сделать в этажном щитке (узо, дифф. и т.д.)??
3) Какие есть ещё варианты для подключения Эл. духового шкафа???
Есть ещё только один шанс затянуть в обход ванной такой же кабель (NYM 3*4mm) для этого шкафа (предположительно он будет забирать на себя 3100-3500Вт (w)
Может не надо 4кв.мм под него?
Это фото моего щита.
Земля прикручена винтом к стальной пластине.
Ноль забран с планки.
Это фото моего щита.
Земля прикручена винтом к стальной пластине.
Ноль забран с планки.