Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением электро приборов в "хрущевке".
На данный момент дела обстоят так.
С этажного щитка после счётчика учета, через автомат на 25А в квартиру заходит провод (NYM 3*4mm (ГОСТ)) и прямиком через коридор в (совмещённый сан. узел).
В сан.узле он приходит на двойную розетку 16А "Legrand" типо как для влажных помещений (крышечки на каждый пост и силиконовая вставка закрывающая арматуру). Кабель идёт под гипсом с уложенной по верх него плиткой и там же проходит в стороне труба с отводом на полотенце сушитель.
К этой розетке (через заводскую вилку) подключена стиральная машина ( по табл. на ней max 10A - 1900w) а с тыльной стороны этой же розетки подходит ещё один кабель, которым через ее же зажимы на винтах подключен "Проточник" (по табл. на нем 2200/3300/5500Вт (W), номинальный ток 25А). Этот проточник не имеет своей вилки, кабель из стены сразу, через отверстие в диаметр этой плитки, заходит на его клеммники.
Все это ко мне попало в наследство))) У жены уже так есть все как есть.
Вопрос:
1) На сколько все это опасно?
2) Что я могу дополнительно сделать в этажном щитке (узо, дифф. и т.д.)??
3) Какие есть ещё варианты для подключения Эл. духового шкафа???
Есть ещё только один шанс затянуть в обход ванной такой же кабель (NYM 3*4mm) для этого шкафа (предположительно он будет забирать на себя 3100-3500Вт (w)
Может не надо 4кв.мм под него?

Это фото моего щита.
Земля прикручена винтом к стальной пластине.
Ноль забран с планки.

Это фото моего щита.
Земля прикручена винтом к стальной пластине.
Ноль забран с планки.
Ixtim
Цитата(Александр 1977 @ 6.10.2018, 13:29) *
Вопрос:
1) На сколько все это опасно?
2) Что я могу дополнительно сделать в этажном щитке (узо, дифф. и т.д.)??
3) Какие есть ещё варианты для подключения Эл. духового шкафа???

1. Электричество всегда опасно, без вариантов
2. Трудно давать советы, не зная ваших способностей и возможностей...
3. Вариантов много... но пока непонятна схема щита
Цитата(Александр 1977 @ 6.10.2018, 13:29) *
Это фото моего щита.
малоинформативное фото... сделайте более общий план
Александр 1977
Да руки вроде из правильного места ростут)
Что по схеме щита:
Это этажный щит, нижняя его часть это четыре счётчика учета. Верхняя часть этого щита состоит из 3мм металлической пластины к которой прикручена дин рейка почти во всю ширину щитка.
На этой дин.рейке стоят по три автомата на каждую из квартир и четыре нулевых шины (по одной на каждую из четырех квартир).
И "ноль" и "фаза" на эти автоматы и нулевые шины, приходят как раз от этих счётчиков.
У жены изначально было только два автомата на ее квартиру, "свет" 16а и розетки 16а. Автомат на 25а и медный провод (num 3*4mm) это делал ее отец уже потом, когда поставили стиральную машину в ванну.
Вот этот провод от автомата на 25А приходит в ванную на розетку 16А, к которой подключена стиралка через заводскую вилку.
Но я от этой розетки (от тыльной ее части, с винтовых зажимов) кинул ответвление на проточник Электролюкс (данные писал выше в сообщении ).
Вот и вопрос, на сколько это все "плохо"?
Есть Узо на 25А и 10mA утечки, могу ли я его поставить после автомата на 25А который уже стоит в лестничном щите?
Или надо покупать другой? А что ещё хуже все переделывать?

Не вставляет фото почему то..
Александр 1977
Мои автоматы стоят крайними с права