Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2018, 13:47)
кто будет возмещать убытки Заказчику ..
Цитата(___VITOS___ @ 15.10.2018, 14:24)
- Отдать риски Заказчику, ..
Разумеется. При должном оформлении - ничего с взысканием не предвидится.
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2018, 13:47)
.. существуют же методы неразрушающего контроля, может следует начать с них, а разрушающие методы применить позже или вообще не применять...
Ваня, в том самом СТО (от тебя) используются методы с повышенным напряжением. И не в 2 раза от номинала повышенным, а куда как более (см. табл.9.1, 9.2).
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2018, 13:47)
Очень легко начитавшись "умных книжек" давать "умные" советы..
Еще легче раздавать советы никуда не заглядывая.
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2018, 13:47)
.. в "Объём и нормы испытания электрооборудования", где не требуется применять этот метод испытаний
Там (в СТО) написано "
необязательно". Это вовсе не "низя" (запрещено, не допустимо, возбраняется..). В табличках и по-тексту: П–при вводе в эксплуатацию
нового электрооборудования. А про используемый трансформатор не известно ничего. Если не новый, частично ремонтировалась изоляция, не раз транспортировался.. (может из утиля выкуплен за 3 коп.
) , то желание Заказчика вовсе не лишнее. Ну, снижается при этом значение испытательного напряжения до 0,9 от значения, используемого изготовителем.. это детали.