Цитата(Zernomor @ 8.11.2018, 11:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Тут, видимо имеется ввиду ПС 220-35/10 кВ. Такие подстанции не бывают однотрансформаторными.
Может и не бывает в теории, но по реалии и 110 и 35 и 220, даже 750 кВ однотрансформаторные, в наличии есть. Частенько пускают сначала один трансформатор в первую очередь, потом типа вторую очередь, но на деле, дело до второй очереди не доходит, бывает и никогда. Второе питание СН делают от ТСН который подключен к СШ, в расчете на второй тр-р, или с резервного ТСН кольцевой ВЛ-10. Так что ставьте второй ТСН и запитывайте его, хоть от кольцевой ВЛ хоть от СШ. На маленьких тр-рах и слабо нагруженных это не актуально.
Цитата(moshkarow @ 23.12.2018, 14:19)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
вывели тр-р ремонт и район сидит без света .Ждет , когда отремонтируют ?
или защита на тр-се сработает .
Сгорел тр-р , будем ждать пол-года - когда новый привезут .
Ну на селе( в СНТ и т.п.), где один транс на ТП 10/0,4 так и происходит. В городах получше с эл снабжением. Пол года конечно многовато, обычно в крупных сетевых есть аварийный запас, на такие случаи.
Цитата(gubavs @ 23.12.2018, 11:12)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Питающая линия 110 кВ, отходящая 10 кВ, колец по стороне 10 кВ от других центров питания по-моему нет.
Такая ситуация вполне реальна, когда на новой ПС класс напряжения 10 кВ, а все вокруг еще на 6 кВ.