Здравствуйте!
Интересно услышать ваше мнение по следующему вопросу
Есть ТП, в нем панели под автоматы типа АВ 10 на 600А, потребитель 2 двигателя вентилятора по 55 кВт, включаются каждый раздельно через пускатели, перед пускателем стоит тоже автомат на 160А типа А3722, так вот при размыкании контактором нагрузки, пошла дуга и посекла поверхность пускателя и тем самым создала на поверхности КЗ, при этом произошел сброс по поверхности автомата, который в ТП, его перекрыло и вообщем КЗ, потом гарь,дым и запах паленого карболита.
Так вот вопрос, в чем это может быть связано, при этом автомат в ТП и автомат перед пускателем отключились, но урон понес автомат именно в ТП.
Может это связано с большими токами КЗ или может подпитка от двигателя тоже повлияла,а?