Victorr
Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). Получено предписание заменить линию со ссылкой на ПУЭ 2.3.70.

"2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.;
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.;
-для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.;
-для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается."


но здесь про низковольтный кабель не сказано. Может кто встречал, где нормируется количество муфт?
Roman D
Они пытаются применить строительные нормы (ПУЭ) к эксплуатируемой линии? Это называется "натянуть сову на глобус". Читаем п. 1.1 ПУЭ.
А если же Вы пытаетесь сдать в эксплуатацию "колбасу", то, как говорил Давид Маркович Гоцман, "хлебайте это ситечком".
Victorr
Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дорожники начали бить отбойник...
Roman D
Цитата(Victorr @ 20.11.2018, 19:59) *
Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дорожники начали бить отбойник...

Видите ли, сдали. И кто-то там принял.
Как бы это выразиться? Теперь это ваша корова!

Предположим, отбойник и освещение были в рамках одного проекта. В нормальных случаях иметь полагается ГИПа, или того кто согласовывал.

А так - через суд. Делать суду нечего, как неграмотных дурней по углам разгонять. Бумаги - на стол!
Гость сочувствующий
Цитата(Victorr @ 20.11.2018, 20:44) *
Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). ...

Уточните, пожалуйста, 300 м это длина линии до первого светильника или общая длина линии наружного освещения? Повреждения где, между опорами освещения или на линии питания, т.е. до первой опоры?
Victorr
Это промежуточный участок. Общая длина - несколько километров, от общей линии есть отпайка (ответвительной муфтой) метров 500 и в начале этих 500м наш участок. на этом участке проектом было предусмотрено 2 муфты (демонтаж 2-х опор), остальное добавили наши дорожники. Схема линии - от опоры к опоре, в каждой опоре концевые муфты и клеммное соединение.