Подскажите пожалуйста, при подключении Амперметра 100/5 без ТТ, по схеме прямого включения, будут ли показания корректными? т.е. Ктт=20, соответственно при показаниях 100А фактический ток будет 5А ? и ещё. Класс точности, изменится ли он?
Гость_Алексей_*
25.11.2018, 14:36
Не понятно, что вы хотите с ним сделать? Повесить на него нагрузку 100А, он сдохнет, повесите 5А он покажет 100А.
Shturman1
25.11.2018, 17:28
Цитата
т.е. Ктт=20, соответственно при показаниях 100А фактический ток будет 5А ?
ну да. Только без ТТ вы сможете измерять токи не больше 5 А. Плюс то, что будет показывать амперметр нужно делить на 20.
Цитата
Класс точности, изменится ли он?
нет, не изменится. Если будет подключено без ТТ, то показания будут даже точнее ибо ТТ не будет вносить свою погрешность в результат измерения
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.