Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля в земле 200м.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Владддимир
Всем привет.

Ситуация такая.
Есть необходимость подключить дачный дом.
От трансформатора около 230м. Нужно проложить три фазы 380 В.
Решили прокладывать под землей.
Делаем первый раз. Изучил нормы.
Выбрали АВБШВ , алюминиевый бронированный четырехжильный соответственно, и закупили.
Планируем укладывать на глубине 80 см, на песчаную подушку 10 см.
Укладывать планируем сейчас, начали уже рыть траншею. Копаем вручную (бюджет все дела...)
Соответственно есть несколько практических вопросов.


1. Сейчас зима, копаем вручную. Поэтому вопрос, насколько безопасно затягивать копку траншеи еще на 3-4 недели?
В том числе, с учетом того, что за это время в траншею успеет нападать снег, на дне скопятся осадки, и даже убрав их потом, часть может остаться.
Не повредит ли это потом при укладке?

И вообще, практикуется ли так, или зимой нужно прокладывать "одним днем", т.е. выкопали техникой, уложили и засыпали; или можно растянуть процесс?

2. Насколько критично укладывать кабель в траншею широкой змейкой, с явным запасом, или можно обойтись минимальным? увеличение длинны кабеля относительно траншеи на 1% при размотке с барабана, по идее, должно произойти естественным образом.

3. И насколько критично делать присыпку поверх уложенного кабеля тоже из песка?
Можно ли обойтись обычным грунтом (земля с глиной) ?
По нормам сказано делать присыпку из мелкой земли или песка, но дополнительный КАМАЗ тоже денег стоит, и хочется обойтись без ненужных трат.

Сталкивался ли кто-то на практике с подобным?
ЛЕША
1.Самое главное, что бы кабель был прогрет перед укладкой в траншею. Т.к изоляция ПВХ и снаружи и на жилах.
А через треснутую изоляцию попадает влага и со временем - бабах..
Потому греем кабель в палатке-вагончике или что там у Вас. И, пока он горяченький, раскатываем и в траншею его, в траншею... icon_biggrin.gif
Копать траншею можно в любое время - только зимой больше руки отбивать... icon_biggrin.gif
Я бы нанял баровую машину.. Ну да это дело личное...
Немного снега в траншее - ничего страшного. Растает-уйдёт.
2. При использовании баровой машины вообще никакой змейки не получается.... Там фреза 100-150мм...
Ну маленько повиляйте кабелем..
3. Главное чтобы в засыпке не было камней, стекла битого и прочего мусора.
А какое сечение кабеля?
А то трубу ПНД в траншею - можно не париться с песком, снегом и т.п. А в трубу затягиваем кабель. Делали так несколько раз... Правда, тоже есть свои тонкости...
Владддимир
Сечение 4*70.
С трубами решили не заморачиваться.
ЛЕША
Тогда больше добавить нечего. Грейте кабель и вперёд... icon_biggrin.gif
Владддимир
Довольно подробно написано. Спасибо.
Еще момент, который волнует. В дном месте пересекаем т.н. "грунтовую дорогу", - накатанная колея, по которой проезжаем в среднем раза 3-4 в неделю. Насколько критично под ней уходить на большую глубину, 1-1,2м. Или можно оставить 80 см?

Понимаю лучше заглубить, но есть момент что кабель уже закупили и запас совсем минимальный (выводы уже сделали).
Гость сочувствующий
Цитата(Владддимир @ 5.12.2018, 11:20) *
...
Еще момент, который волнует. В дном месте пересекаем т.н. "грунтовую дорогу", - накатанная колея, по которой проезжаем в среднем раза 3-4 в неделю. Насколько критично под ней уходить на большую глубину ...

В таких случаях не на большую глубину уходят, а обеспечивают механическую защиту. т.е. прокладывают кабель в трубе.
ЛЕША
Блин, как у Вас всё сложно... Кабель сантиметрами меряли? А если в магазине нае... обманули? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Под дорогой положите трубу. Можно стальную - тогда кабель дополнительно обмотайте хотя бы резиной от автокамеры в несколько слоёв на концах трубы - всё то от механического повреждения кабельной линии.
Можно и асбестоцементную и пластмассовую. Только кабель все равно обмотайте...
Лучше перебздеть, чем недобздеть.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Владддимир @ 5.12.2018, 11:20) *
...
Еще момент, который волнует. В дном месте пересекаем т.н. "грунтовую дорогу", - накатанная колея, по которой проезжаем в среднем раза 3-4 в неделю. Насколько критично под ней уходить на большую глубину, 1-1,2м. Или можно оставить 80 см?
...

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения ... только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. ...
Концы блоков и труб должны быть уплотнены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм."
Уплотнение (герметизация) труб выполняется с целью избежания проникновения воды внутрь трубы и последующего её замерзания.
Из России
1. Неповредит.
2. Можно минимальным.
3. Лучше песок и лента сигнальная.
Песок, хоть и стоит денег, позволяет защитить кабель от всякого разного мусора и пр.
Лента, вместо красного кирпича, тоже типа защиты. Она и дешевле и укладывать легко.

Хотя если экскаватором будут "искать" кабель, то ни лента, ни кирпич не спасут.
Владддимир
Спасибо. Стратегия понятна.)
Ixtim
Проложить кабель полдела... узаконить, нанести линию на земельные планы и схемы... это тоже геморрой приличный. То что это дачный поселок пусть вас не успокаивает.. садоводы ещё те деятели.. порвут, и оглянуться не успеешь... А потом ещё и предъявить смогут...