Цитата(НИР @ 7.12.2018, 17:30)
А металлосвязь, Вы что измеряете переходное сопротивление или металлосвязь?
Название "металлосвязь" - разговорное.
В свидетельстве указывется как
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленной установкой и элементами заземленной установки..
А вы что подразумеваете под словом "металлосвязь"? Мне кажется что сам проводник - стальной, медный и т.п. Измерять его сопротивление? Зачем?
Он выбирается по сечению конкретного материала. А измеряется, конечно, переходное сопротивление.
Цитата(НИР @ 7.12.2018, 17:30)
Еще раз говорю, что сопротивление металлосвязи не нормируется.
Нормируется сечение проводников, защитных, СУП, выбранных согласно того же ПУЭ.
Цитата(НИР @ 7.12.2018, 17:30)
И ещё, при экспл испытаниях, ответственное лицо может изменить нормы в сторону понижения, каким либо организационным документом, при приемосдаточных, нормы изменить нельзя.
Например сопротивление изоляции. Не менее 0,5МОм вдруг взяли и понизили приказом по цеху до 0,1.... Ну-ну...
Или ПФН.. Вдруг взяли и ток срабатывания снизили.. Приказом...
Или масло на пробой... Да 3кВ сойдёт.. А чего? Приказ ведь...
Кажите документ, в котором сиё нашли.