rus_75
Добрый день!
Столкнулся с проблемой ЭС в медицинских помещениях.
У меня все оборудование (все!!!) в стоматологии подключается посредством вилки в розетку (автоклавы, кресла, рентген и др.)
В это же время по ГОСТ Р 50571.28-2007 требуется для некоторых помещений питать через разделительный транс, кое-где требуется дополнительная система уравнивания.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с проектированием электоснабжения в мед.учреждениях? Какими специфичными нормативными документами руководствовались?
Заранее спасибо icon_smile.gif
AlexPetrov
Важное уточнение - вилка и розетка с заземляющим контактом. Автоклавы, дистилляторы, стационарные (не передвижные) R-установки дополнительно соединяются с контуром заземления. Сама по себе степень защиты в медоборудовании выполнена на достаточно хорошем уровне и не нуждается в применении разделительного трансформатора. Какие именно требования упомянутого ГОСТа Вас смущают?
rus_75
Цитата(AlexPetrov @ 29.7.2007, 4:42) *
Важное уточнение - вилка и розетка с заземляющим контактом. Автоклавы, дистилляторы, стационарные (не передвижные) R-установки дополнительно соединяются с контуром заземления. Сама по себе степень защиты в медоборудовании выполнена на достаточно хорошем уровне и не нуждается в применении разделительного трансформатора. Какие именно требования упомянутого ГОСТа Вас смущают?


Спасибо за отклик icon_smile.gif.
Совершенно верно - вилка и розетка с заземляющим контактом.
Дополнительно соединяются - это надо сетку предусматривать, или достаточно контура по периметру 4х40 с болтами М6, которые соединяются с шиной PE?
Еще проблема в том, что тех условия выданы для 3-й категории надежности (стоматология располагается на 1 этаже жилого дома, который запитан кабелем с ТП), а в ГОСТе требуют обеспечения автоматического переключения оборудования с основной на аварийную сеть п. 730.313.1 (2 независимых источника питания), тоже с аварийным (эвакуационным)освещением
AlexPetrov
Цитата
надо сетку предусматривать
Прошу прощения, о какой сетке речь? R-кабинет уже должен быть в обособленном кабинете (своя толщина стен, спецштукатурка, спецшторы и т.п.) с отдельным вводом и контуром. Такой же контур в автоклавной и на дистилляторах, в операционной и родильной, физиокабинете. О прачечной и камбузе умолчим, нас они не интересуют. Остальное мелкое оборудование (смотровые и процедурные, стоматология) достаточно запитать трёхпроводным кабелем.
А, стоп. Только сейчас дошло, что Вы оборудуете простую стоматологическую поликлинику, так? Зачем резервное питание? Сам я энергетиком не являюсь, однако продолжительное время курировал медтехнику в небольшом населённом пункте. Так вот там мы обеспечили резервом только операционную и родильную палаты, всё работает до сих пор и безо всякой автоматики. Что за агрессор Ваш заказчик, rus_75? icon_twisted.gif
rus_75
Цитата(AlexPetrov @ 29.7.2007, 10:45) *
Только сейчас дошло, что Вы оборудуете простую стоматологическую поликлинику, так? Зачем резервное питание? Что за агрессор Ваш заказчик, rus_75? icon_twisted.gif

Да не агрессор вовсе, это я сам себя терзаю, чтобы все правильно сделать icon_smile.gif, это у меня первое лечебно-профилактическое учреждение - до это только жилые дома проектировал, дебют так сказать icon_smile.gif. Спасибо Вам большое icon_smile.gif, значит только в R-кабинете и автоклавной делаю контур полосой 4х40, а остальные кабинеты - обычная 3-х проводка?
AlexPetrov
Не могу дать однозначного ответа, поскольку не знаю полный список вашего оборудования. Смотрите сами: имеет изделие отдельный заземляющий контакт? Требуется оно по техусловиям эксплуатации? Контур туда.
Если есть вопросы по какому-либо аппарату, можете обратиться ко мне в ПМ. Успеха! icon_wink.gif
Vladimer
AlexPetrov, Здравствуйте!!!
я бы хотел с вами посоветоваться на счет оборудования в стоматологической клинике:)
AlexPetrov
Здравствуйте.

От этих дел отошёл, документация передана принявшим эстафету, соответственно, аргументировать цитатами необходимых документов не смогу, к сожалению.
Выкладывайте здесь вопросы, народ поможет.
Vladimer
подскажите пожалуйста, какой электрический кабель заложить для подключения стоматологической установки?
с2н5он
зависит от мощности, способа прокладки, длины