Здравствуйте!
Ситуация такая. Сейчас прокладываем новую линию для подключения частного участка. На участке дом, пара бытовок и сарай. До транформатора пара сотен метров. Кабель тянем под землей. (щиток со счетчиком расположен прямо на Трансформаторе сбоку у низкой части. Мы единственные потребители. Подстанция 10/0,4 кВ).
Есть пара вопросов. Проверил ПУЭ и нормы, есть такое решение.

1. Т.к. у Трансформаторной подстанции есть "охранная зона" (10м для ТП на 10кВ), поэтому в 12 м от ТП ставим щит (2м запас). Щит подключаем от ТП через счетчик СИПом такого же сечения что кабель.
Кабель от щита уходит в землю и идет до построек.
Щит крепим над высоте 1м над землей, к двум стальным прямоугольным профилям, которые забиты на 1,5м в землю.
В щите "ноль" повторно заземляем на корпус. Крепежи -профиля используем в качестве электродов заземления.
(На трансформаторе ноль естественно глухозаземлен).
В щите ставим 3-х полюсный автомат на фазы.

2. Далее кабелем по земле запитываем ВРУ.
В качестве ВРУ также используем щит, закрепленный над уровнем земли на высоте 1м на двух прямоугольных стальных профилях, вбитых на 1,5м в землю.
Во ВРУ монтируем шину заземления. В качестве электродов заземления на первое время используем забитые профиля (в дальнейшем по весне делаем нормальное заземление треугольников или полосой).
Шину заземления перемыкаем с шиной нуля стальной полосой.
Вводной автомат (приходящий от ТП) трехполюсный.
От ВРУ запитываем сам дом и другие строения.
Вот такая схема.

И еще момент. ВРУ планируем расположить возле дома, в 0,5 м от фундамента. Посмотрел ПУЭ и другие документы. Не нашел ограничений на такое близкое расположение со строениями.
ЛЕША
1. А на чьём балансе ТП? Вы с владельцем ТП разговаривали?
Есть технические условия ( ТУ ) на подключение?
Вообще КЛ сразу в ТП завести бы. Зачем лишние переходы... Да и по учёту ЭЭ в ТУ прописано должно быть. А как СИП прокладывать до этого щита? Высоту учли?
Тут стойкой СВ-95 попахивает, а не "двум стальным прямоугольным профилям, которые забиты на 1,5м в землю."
2. Хоть на стене, хоть внутри ИЖС.
Y.Kharechko
1. ВРУ устанавливают в доме. Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html .
2. Заземляющее устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/22689.html .
3. Идентификация проводников должна соответствовать ГОСТ 33542–2015 см. http://y-kharechko.livejournal.com/18503.html .
4. Защитный и нейтральный проводники запрещено соединять после разделения PEN-проводника.