Здравствуйте!
Ситуация такая. Сейчас прокладываем новую линию для подключения частного участка. На участке дом, пара бытовок и сарай. До транформатора пара сотен метров. Кабель тянем под землей. (щиток со счетчиком расположен прямо на Трансформаторе сбоку у низкой части. Мы единственные потребители. Подстанция 10/0,4 кВ).
Есть пара вопросов. Проверил ПУЭ и нормы, есть такое решение.
1. Т.к. у Трансформаторной подстанции есть "охранная зона" (10м для ТП на 10кВ), поэтому в 12 м от ТП ставим щит (2м запас). Щит подключаем от ТП через счетчик СИПом такого же сечения что кабель.
Кабель от щита уходит в землю и идет до построек.
Щит крепим над высоте 1м над землей, к двум стальным прямоугольным профилям, которые забиты на 1,5м в землю.
В щите "ноль" повторно заземляем на корпус. Крепежи -профиля используем в качестве электродов заземления.
(На трансформаторе ноль естественно глухозаземлен).
В щите ставим 3-х полюсный автомат на фазы.
2. Далее кабелем по земле запитываем ВРУ.
В качестве ВРУ также используем щит, закрепленный над уровнем земли на высоте 1м на двух прямоугольных стальных профилях, вбитых на 1,5м в землю.
Во ВРУ монтируем шину заземления. В качестве электродов заземления на первое время используем забитые профиля (в дальнейшем по весне делаем нормальное заземление треугольников или полосой).
Шину заземления перемыкаем с шиной нуля стальной полосой.
Вводной автомат (приходящий от ТП) трехполюсный.
От ВРУ запитываем сам дом и другие строения.
Вот такая схема.
И еще момент. ВРУ планируем расположить возле дома, в 0,5 м от фундамента. Посмотрел ПУЭ и другие документы. Не нашел ограничений на такое близкое расположение со строениями.