Добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации.
в теории вроде разбираюсь а на практике плаваю
Выданы техусловия на подключение частного дома.
в которых сказано: Расчетная максимальная нагрузка 8 кВт по 3 категории.
Напряжение в точке подключения 0,4 кВ.
Подключение выполнено кабелем АВВГ-1 4*16
длинна трасы по опорам 230 метров. допустимый ток кабеля в воздухе 62А
на обоих концах кабеля,в ТП и в моем шкафу учета, стоят 3-х фазные(3-х полюсные) автоматы на 63А
при всем вышеизложенном я не могу понять
мощьность при 380 вольт и при однофазном 220 как взаимодействует ?
я буду подключать нагрузку только 220 вольт равномерно разбросанную на фазы. к примеру утюги-попугаи мощьностью по 1 кВт
сколько утюгов я могу подключить не нарушая выделенную мне мощьность ? 8 или 24 ?
сколько максимально утюгов можно подключить до срабатывания одного из автоматов 63А ?
будет ли падение напряжения на такой длинне кабеля и насколько?
(утючи без термореле и апроксимировать с коэфициентами нагрузки не нужно)