Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу испытания изолирующих штанг. СО немного размыто трактует напряжение испытания.
1.5.7. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20 %.
1.5.8. Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному.
Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением по нормам, указанным в Приложениях 5 и 7.
Вопрос: Если мне требуется испытать изолирующую штангу, а источник напряжения не позволяет испытать её целиком, то какое испытательное напряжение должно прикладываться при делении на части?
Источник 50кВ переменного тока, штанга - Uн 30кВ. Разделим , к примеру, на 3 части.