Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор вводного и совет.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Электрон
Имееться вводной щиток с автоматом 80А.
Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе.
Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать:
5 компов * 400ватт = 2.0кВт
2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт
2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт
8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт

вопрос какой вводной?...

я взял 50А

16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут
16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут
10 на теплочто-то + чайник если что
10 на теплочто-то + чайник если что
6 ампер на свет

короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали
savelij®
Цитата(Электрон @ 3.8.2007, 19:00) *
Имееться вводной щиток с автоматом 80А.
Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе.
Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать:
5 компов * 400ватт = 2.0кВт
2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт
2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт
8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт

вопрос какой вводной?...

я взял 50А

16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут
16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут
10 на теплочто-то + чайник если что
10 на теплочто-то + чайник если что
6 ампер на свет

короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали
Короче первое - какая сеть? Трехфазка?
Хотя в любом случае для 4кв.мм Автомат на 50А будет многовато icon_biggrin.gif Потолок - автомат на 32А, а дальше рисуем однолинейную схему и распределяем нагрузки пофазно, если трехфазка.
Электрон
Сеть трехфазная. Иначе зачем провод 4*4.
А из каких расчетов 32А?
Кос
Установленная мощность 7,5 кВт. cosj не меньше 0,9. Даже если коэффициент спроса 1, в результате несложных расчетов получаем ток трехфазной сети 12,6 А. С учетом того, что групповые автоматы у Вас 16А, на вводе ставте 20А, чтобы соблюдалась селективность. Сечение кабеля это позволяет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.