Цитата(Сунцов Денис @ 6.2.2019, 20:06)

Радиус автоматика блоки БПМ, БПК. У Тавриды и СЭЩ тоже есть аналогичные. Гугль в помощь.
Обеспечивают подпитку опертока от токовых цепей, заряд отключающих конденсаторов для привода выключателя.
Но если оперток пропал задолго до наступления аварийного события, время срабатывания защиты увеличивается на 0,1-0,5 сек, как повезет, зависит от тока КЗ.
Денис спасибо понятно. Почему возник вопрос. Сейчас строится объект для установке на море, таких блоков не применяют. Объект будет работать без участия людей. Высокое - две ячейки 10кв. Оперативные цепи питаются с ИБП. По низкой цепи управления ГРЩ тоже с ибп, но имеется еще и упс+автоматические выключатели имеют магнитный расцепители которые работают без опер цепей.
Вопрос - в каких случаях применяют такие блоки питания, может требования какие нибудь есть?