Здравствуйте!
Имеется сварочная установка ВКСМ 1000 76 кВт, попросили проверить автомат А3134 200А, отсечку проверил, одна из фаз вырубает 670А за 0,05 сек. Так вот, поставили обратно, и все равно вырубает, но не всегда. Думаю связано это с токами намагничивания сварочного трансформатора, первичка в треугольник собрана, вторичка в звезду. Есть ли у кого данные по току холостого хода этой установки и величинам токов намагничивая?