Цитата(Гость_Александр_* @ 14.2.2019, 13:22)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
щ
Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
Смысла нет, просто поставьте два датчика уровня, Нижний сработал насос включился, верхний сработал насос стал. Запуск от частотника , пусковых токов практически нет, в чем проблема? Нахрена вам все усложнять. Да и датчик уровня дешевле.