Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помещение с электрическими щитами.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Apokrif
Коллеги, добрый день.

Сталкиваюсь с таким впервые, поэтому нужен дельный совет , как быть , желательно с нормативными документами.

Имеем следующее. Пункт розничной торговли. В нём есть небольшое по площади помещение 2,5 кв.м. Раньше данное помещение было подсобным, где располагался инвентарь уборщицы. После реконструкции, решили что здесь будут электрические щиты. Что имеем по щитам. 1.Вводной.щит, два ввода,основной и резерв. 2. Щит учета. 3. Щит на розечные группы и освещение. 4. Щит кондиционирования. Главная загвоздка, это входная дверь
в данное помещение. Первое ширина проема 52см, второе дверь не противопожарная.

Проектировщик, определяет помещение как подсобное, аргументируя "поставим ведро и хрен бы с ним". Я настаиваю на присвоение помещению имени "электрощитовая", и соответственно устранению двух косяков с дверью. На край можно обозвать техническое помещение, но опять же необходимо устранение замечание по ширине проема двери.

Кто прав, а кто нет? подскажите.

Добавлю. Место действия РФ, г.Москва.
eugevict
Цитата(Apokrif @ 21.2.2019, 12:59) *
Кто прав, а кто нет? подскажите.

Не понятно кто платит деньги за проект ?
Apokrif
Цитата(eugevict @ 21.2.2019, 14:14) *
Не понятно кто платит деньги за проект ?



Все действие в одной компании. Одни отвечают за строительство, вторые за эксплуатацию. Пункт построен, пытаются сдать в эксплуатацию. Меня не устраивает данное помещение. Именно дверной проём 52см и смущает.
eugevict
Цитата(Apokrif @ 21.2.2019, 14:16) *
Все действие в одной компании. Одни отвечают за строительство, вторые за эксплуатацию. Пункт построен, пытаются сдать в эксплуатацию. Меня не устраивает данное помещение. Именно дверной проём 52см и смущает.

Так кто определяет категорию помещения ?
ТКП 339-2011 - п.3-70 Помещение электрощитовое — помещение, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства. (Если это в Белорусии)
ПУЭ 7.1.28 - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала.
ПУЭ 4.1.23. - Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.
Если все в одном стакане, то пишется докладная( с обоснованиями) на руководителя и пусть принимает решение, а вам будет нужна его ксерокопия.
В серьезных конторах проводиться техническое совещание при главном инженере и пишется протокол, копии выдают заинтересованным.
Вам еще будет нужна категория помещения по пожарке. Давите на "пониженная пожароопасность (Д)". - иначе пожарники не отстанут.
Еще ПУЭ 1.1.3, - 1.1.5
Pantryk
Не всегда удается выполнить все нормы. Особенно при реконструкции. Если вопросы связаны с безопастностью, то могут быть приняты и согласованы компенсирующие мероприятия. Если вопрос эксплуатационного характера, то вопрос только в том, сможет ли эксплуатирующая организация с этим работать. Противопожарная ли дверь, зависит от категории самой щитовой и категории смежных помещений.
Apokrif
Цитата(eugevict @ 21.2.2019, 19:37) *
Так кто определяет категорию помещения ?
ТКП 339-2011 - п.3-70 Помещение электрощитовое — помещение, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства. (Если это в Белорусии)
ПУЭ 7.1.28 - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала.
ПУЭ 4.1.23. - Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.
Если все в одном стакане, то пишется докладная( с обоснованиями) на руководителя и пусть принимает решение, а вам будет нужна его ксерокопия.
В серьезных конторах проводиться техническое совещание при главном инженере и пишется протокол, копии выдают заинтересованным.
Вам еще будет нужна категория помещения по пожарке. Давите на "пониженная пожароопасность (Д)". - иначе пожарники не отстанут.
Еще ПУЭ 1.1.3, - 1.1.5


Категорию помещения? или его название?! будь то подсобное,техпомещение или электрощитовая?
Это все замечательно,и я знаю об этих пунктах. Но есть например вот такое : СП-31-110-2003. Пункт 13.7 Установка распределительных пунктов,щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.

Моя цель доказать, что необходимо расширять дверной проем.
eugevict
Цитата(Apokrif @ 22.2.2019, 9:43) *
Категорию помещения? или его название?! будь то подсобное,техпомещение или электрощитовая?
Но есть например вот такое : СП-31-110-2003. Пункт 13.7 Установка распределительных пунктов,щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.

Моя цель доказать, что необходимо расширять дверной проем.

Сдается мне что этот СП не совсем подходит, если обозвать это помещение электрощитовой то и вопрос по расширению двери будет решаться.
А что говорит ваш технический руководитель ?
Олега
Расположение эл.щитов в коридоре (к примеру) здания не сделает коридор электрощитовой. Даже если это шкаф ГЩВУ.
Apokrif
Цитата(eugevict @ 22.2.2019, 15:28) *
Сдается мне что этот СП не совсем подходит, если обозвать это помещение электрощитовой то и вопрос по расширению двери будет решаться.
А что говорит ваш технический руководитель ?



К сожалению руководителя в данный момент не имеется.

В чем и суть вопроса, как доказать гуманитарию, что это помещение именно электрощитовая. А не подсобка для хоз.инвентаря.
Null
Apokrif, Когда-то собирал всю информацию по этой теме, чтобы отбиваться от неквалифицированных комиссий. Выслал л/с.
Посторонним
Цитата(Олега @ 23.2.2019, 13:18) *
Расположение эл.щитов в коридоре (к примеру) здания не сделает коридор электрощитовой. Даже если это шкаф ГЩВУ.

Я правильно понимаю: в электрощитовую как в электротехническое помещение нет доступа посторонним. Вообще. За парой исключений. В сопровождении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.