BigSammy
Купили на пробу маршрутизатор РТР8. Модуляция ФСК, старая. СПЛИТы - NP 523
Подключил в сеть, увидел СПЛИТы свои, не все, до кого 1 уровень дотянулся.
Смотрю топологию сети - все слейвы. Ни один не является мастером для дальнего.
Ну и, соответственно, дальние не видны.
Матрица везде описывает целый протокол взаимодействия, в результате которого длина линии достигает 2 с лишним километров...
Вопрос:
В чём дело? Не умеют, или у них в конфиге галочка какая есть?
yuoras
У матрицы только трехфазники могут ретрансляторами.
Тут в какой то ветке , это описывали
BigSammy
Цитата(yuoras @ 2.3.2019, 14:30) *
У матрицы только трехфазники могут ретрансляторами.
Тут в какой то ветке , это описывали

Ну это уже за пределами разумного...
Мне что, через каждые 600 метров по маршрутизатору ставить? icon_smile.gif 15 километров ВЛ!!!
yuoras
Цитата(BigSammy @ 3.3.2019, 11:48) *
Ну это уже за пределами разумного...
Мне что, через каждые 600 метров по маршрутизатору ставить? icon_smile.gif 15 километров ВЛ!!!

У Вас 15 км линии 04 кВ ?))

Цитата
Мне что, через каждые 600 метров по маршрутизатору ставить?

Я вам писал , что не нужно устанавливать маршрутизатор , а счётчик трехфазный , он служит ретранслятором!!!.
Установка двух и более роутеров на одной линии , только усугубляет ситуацию !!
Alexisss
Цитата(yuoras @ 2.3.2019, 15:30) *
У матрицы только трехфазники могут ретрансляторами.
Тут в какой то ветке , это описывали


Нет. Каждый NP523 является ретранслятором.

Для проверки в NMS-console Запускаете Ping счётчику и видите статус устройства.
Например: Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (01), Silence time (03 hours)
означает, что счётчик отдаёт данные через 1 ретранслятор и сам является ретранслятором для других счётчиков.
Level (00)-отвечает на запросы маршрутизатора без ретрансляции.

Из-за помех топология PLC сети у матрицы строится долго.
До 10 дней для 300 NP523.
Для 500 NP523 устойчивого сбора данных дождались за месяц.
После каждого запроса паспорта устройства, маршрут полностью сбрасывается и для этого счётчика, и для всех пожелавших использовать его ретранслятором.

А учитывая 10% "смертность" NP523, полного суточного сбора показаний так и не дождался за последние 8 лет.
yuoras
Цитата
Нет. Каждый NP523 является ретранслятором.

Я опираюсь на Ваши слова, так как у наших счётчиков вообще нет ретрансляции.
Мы с Вами переписывались в одной из веток и Вы писали про трехфазные (что в разрез линии установили трехфазный счётчик).
Я из этого и сделал выводы.
Спасибо, что внесли ясность
Гость_grunt_*
Так-же могу подтвердить, что 523 вполне себе ретранслятор. Но желательно чтоб рядом были трехфазные для ретрансляции с других фаз.
Как пример: первый счетчик(3ф) от ТП в 250-300 метрах воздушки, за ним около 50 разнообразных - связи конечно нет. Подвесил один 523 в 150м от ТП и данные пошли. Это было временное решение, но проработало около 3х месяцев без особых проблем.
Так-же есть пара мест, где уже лет по пять, на длинных пролетах висят 523 для ретрансляции...
yuoras
Что ж сказать ,ребята Вам круто повезло.
У нас такой ретрансляции нет ,не в однофазном не в трехфазном
BigSammy
Проблема в том, что я вешаю RTR8 в середине линии, в одну сторону 16 штук 523-их, в другую - 36, плюс вразнобой штук 6 трёхфазников, и метрах в 150 от RTR8 приходит фидер с ТП (голый!) длиной 300 метров, на котором равномерно висят ещё штук пять NP523. Ну и дальше ещё фидер на 60 сплитов, и ВЛ на 40 сплитов. Вижу я при этом штук 40 сплитов, и все они в топологии показывают 1 уровень. Либо никакой ретрансляции, либо софт в RTR8 глючный? Но за месяц висения больше 40 точек он так и не увидел, так что грешить на вэб-интерфейс без толку.

Цитата(yuoras @ 3.3.2019, 14:51) *
У Вас 15 км линии 04 кВ ?))

Да, примерно столько. Пять ТП 6/0,4
980 участков. Если очень грубо, 980 по 20 метров ширины - это уже 19600 метров, плюс фидеры всякие и т.п. Но реально чуть меньше выходит.

Цитата(yuoras @ 3.3.2019, 14:51) *
Я вам писал , что не нужно устанавливать маршрутизатор , а счётчик трехфазный , он служит ретранслятором!!!.
Установка двух и более роутеров на одной линии , только усугубляет ситуацию !!

Ну, я оговорился. Не маршрутизатор, конечно. Будем экспериментировать с ретрансляцией трёхфазниками icon_smile.gif
yuoras
Ну, софт у нас у всех одинаковый. Разные только железяки)
Цитата
Будем экспериментировать с ретрансляцией трёхфазниками

Если шумы в линии , никакие ретрансляторы не помогут.
Нужно устранять шумящие обьекты
BigSammy
Цитата(yuoras @ 6.3.2019, 8:26) *
Если шумы в линии , никакие ретрансляторы не помогут.
Нужно устранять шумящие обьекты

Эх... Тысяча сплитов... Наверняка, не меньше сотни шумящих частотников и прочих ШИМов, плюс наводки от мощнейшего радара в 25 км, плюс скрутки.
Не очень представляю, как это реализовать в реальности.
Alexisss
Комментарий "Матрицы" про ретрансляцию.

В построении сети обмена данными до 6 уровней ретрансляции, 300 метров
(эталонное значение при удовлетворительном качестве линий и отсутствии
шумов на рабочих частотах) по нулевому уровню передачи данных, то есть
маршрутизатор -> счетчики.
При ретрансляции (марш.->счетчик->счетчик значение то же,
но в оборудовании 5-ой серии с fsk модуляцией
нет "хорового" репитерства (все счетчики в сети в одно и то же время
осуществляют поиск лучшего уровня сигнала от того или иного счетчика
(ретранслятора)), поиск лучшего уровня сигнала перебирается по очереди.
BigSammy
Нифига не понял, что из этого следует...
Самое главное что? RTR8 показывает мне топологию сети в один уровень, ретрансляции нет.
Я вижу 2 варианта:
1. Ретрансляция не работает, дотягиваемся только до тех, кто доступен напрямую. Остальные в пролёте.
2. Ретрансляции нет, потому что не нужна, марш дотягивается сам до всех, а те сплиты, что недоступны - просто сломаны или зашумлены.

Думаете, вариант 2?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.