Добрый день Господа специалисты.
К 3-х фазному насосу ставлю преобразователь измерительный переменного тока. (MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP) Феникс контакт.
Мощность насоса 0,55 кВт, ток номинальный 1.6 А.
Скажите на такой маленький ток нужен ли трансформатор тока ставить перед преобразователем?
Спасибо за помощь!
Цитата(с2н5он @ 18.3.2019, 14:25)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
с какой целью ставить?
С преобразователя идет аналоговый сигнал в АСУ ТП, мониторинг токовой нагрузки
так и надо тогда смотреть допустимый уровень в АСУ
Узнайте как вашь преобразователь на перегрузку кратковременную реагирует, а то пусковые токи могут его и убить.
Да и насчёт гальванической развязки тоже. Вы же собираетесь в разрыв фазного провода прибор подключать.
Спасибо за ответы!!!
Цитата(с2н5он @ 18.3.2019, 18:21)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
так и надо тогда смотреть допустимый уровень в АСУ
В асу идет 4—20 мА от преобразователя
соотв-нно вход преобразователя смотрите
Всем доброго времени суток. Подскажите, а что нельзя подключать к измерительной обмотке трансформатора ?
Можно подключать всё.
Но не всё будет работать...
Ну конечно все можно подключить, но проблема не в том, что что-то не будет работать, а в том, что может накрыться и прибор, который вы подключите, и сам трансформатор) Так что лучше не экспериментировать! Вот в этой статье можете почитать какие приборы нельзя подключать к измерительной обмотке трансформаторов