Zabor
Здравствуйте! Помогите найти ответ. Закрепили за мной ГРЩ. Данное ГРЩ запитываеться по 2 вводам, между ними находится система АВР . Вводдные выключатели на Iн 2500 А. Секционный ( АВШ ) на Iн 1600 А . С чем связан выбор секционного выключателя ( АВР )
moshkarow
когда питание пропадет с одного ввода.
вся нагрузка перейдет на другой ввод.
что б не потерять питание полностью с ГРЩ . Применяют СВ
на ступень меньше .
Хочу так же сказать ,что руководителем организации должен утвержден
список ответсвенных механизмов . После АВР допускается включение не всех потребителей .
это сделано также что б не обесточить полностью ГРЩ
Ixtim
Zabor, А спросить своего энергетика никак? Он то всяко должен знать ответ.. icon_wink.gif
а то в интернетах такого наговорят...