Добрый день!
Есть схема АВР от 2 вводов и третий ДГУ.
Схема несложная (во вложении).
Меня напрягает мгновенное переключение с контактора КМ1 на КМ2 при полном пропадании ввода 1, или я не прав?
Реле времени РНПП-311М
ЛЕША
Да.
Я пневматические приставки ставлю на контакторы, когда подешевле просют icon_biggrin.gif
Гость
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 11:47) *
Меня напрягает мгновенное переключение с контактора КМ1 на КМ2 при полном пропадании ввода 1
Поставь механически сблокированные контакторы КМ1 + КМ2 и будет тебе счастье!
ЛЕША
Цитата(Гость @ 27.3.2019, 16:09) *
Поставь механически сблокированные контакторы КМ1 + КМ2 и будет тебе счастье!

Дык, это в любом случае. Как бы само собой разумеется.
Ant29
В проекте есть, есть ли по факту....

Не будет мне счастья. Это щит от ГРЩ, на котором свой АВР с задержкой 2-3 сек точно
ЛЕША
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 16:34) *
Это щит от ГРЩ, на котором свой АВР с задержкой 2-3 сек точно

Тогда задержка при подаче напряжения будет осуществляться РНПП. У него на борту есть задержка при включении.
Ant29
Цитата(ЛЕША @ 27.3.2019, 12:42) *
Тогда задержка при подаче напряжения будет осуществляться РНПП. У него на борту есть задержка при включении.

Нет. На обоих вводах напряжение висит постоянно. Т.е. KV2 всегда под напряжением. Поэтому мне и не нравится эта схема АВР/ Я бы поставил реле времени после контактов состояние KV1, тогды было бы счастье..
ЛЕША
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 17:17) *
Я бы поставил реле времени

пост №2
Что мешает поставить?











Ant29
Цитата(ЛЕША @ 27.3.2019, 13:25) *
пост №2
Что мешает поставить?

Ничего не мешает. Это больше к вопросу качества проектирования.
ЛЕША спасибо за ответы. Пошел ругаться...
ЛЕША
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 17:40) *
Это больше к вопросу качества проектирования.

Сейчас это сплошь и рядом... icon_biggrin.gif
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 17:40) *
Пошел ругаться...

Только спокойствие.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Pantryk
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 12:34) *
Не будет мне счастья. Это щит от ГРЩ, на котором свой АВР с задержкой 2-3 сек точно


АВР от этого ГРЩ запитан или до ввода? Всмысле если уже есть одна секция, то зачем АВР на 3 входа. Можете еще на засыпку спросить сколько у них точек деления N и PE и где они =).
Ant29
Цитата(Pantryk @ 27.3.2019, 16:19) *
АВР от этого ГРЩ запитан или до ввода? Всмысле если уже есть одна секция, то зачем АВР на 3 входа.


От этого, после ввода. Есть у нас в стране одна контора, с супер-пупер требованиями)))
даже комментировать не хочу. Если чо, я это не проектировал)))