Добрый день! Есть схема АВР от 2 вводов и третий ДГУ. Схема несложная (во вложении). Меня напрягает мгновенное переключение с контактора КМ1 на КМ2 при полном пропадании ввода 1, или я не прав? Реле времени РНПП-311М
ЛЕША
27.3.2019, 12:05
Да. Я пневматические приставки ставлю на контакторы, когда подешевле просют
Гость
27.3.2019, 12:09
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 11:47)
Меня напрягает мгновенное переключение с контактора КМ1 на КМ2 при полном пропадании ввода 1
Поставь механически сблокированные контакторы КМ1 + КМ2 и будет тебе счастье!
ЛЕША
27.3.2019, 12:18
Цитата(Гость @ 27.3.2019, 16:09)
Поставь механически сблокированные контакторы КМ1 + КМ2 и будет тебе счастье!
Дык, это в любом случае. Как бы само собой разумеется.
Ant29
27.3.2019, 12:34
В проекте есть, есть ли по факту....
Не будет мне счастья. Это щит от ГРЩ, на котором свой АВР с задержкой 2-3 сек точно
ЛЕША
27.3.2019, 12:42
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 16:34)
Это щит от ГРЩ, на котором свой АВР с задержкой 2-3 сек точно
Тогда задержка при подаче напряжения будет осуществляться РНПП. У него на борту есть задержка при включении.
Ant29
27.3.2019, 13:17
Цитата(ЛЕША @ 27.3.2019, 12:42)
Тогда задержка при подаче напряжения будет осуществляться РНПП. У него на борту есть задержка при включении.
Нет. На обоих вводах напряжение висит постоянно. Т.е. KV2 всегда под напряжением. Поэтому мне и не нравится эта схема АВР/ Я бы поставил реле времени после контактов состояние KV1, тогды было бы счастье..
Ничего не мешает. Это больше к вопросу качества проектирования. ЛЕША спасибо за ответы. Пошел ругаться...
ЛЕША
27.3.2019, 13:42
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 17:40)
Это больше к вопросу качества проектирования.
Сейчас это сплошь и рядом...
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 17:40)
Пошел ругаться...
Только спокойствие....
Pantryk
27.3.2019, 16:19
Цитата(Ant29 @ 27.3.2019, 12:34)
Не будет мне счастья. Это щит от ГРЩ, на котором свой АВР с задержкой 2-3 сек точно
АВР от этого ГРЩ запитан или до ввода? Всмысле если уже есть одна секция, то зачем АВР на 3 входа. Можете еще на засыпку спросить сколько у них точек деления N и PE и где они =).
Ant29
27.3.2019, 17:38
Цитата(Pantryk @ 27.3.2019, 16:19)
АВР от этого ГРЩ запитан или до ввода? Всмысле если уже есть одна секция, то зачем АВР на 3 входа.
От этого, после ввода. Есть у нас в стране одна контора, с супер-пупер требованиями))) даже комментировать не хочу. Если чо, я это не проектировал)))