kaa55
День добрый ! Вопрос по установке новой внутрицеховой КТП ( однотрансформаторной).
Есть ли необходимость установки устройства высокого напряжения ( УВН - с разъединителем, предохр., ..) перед трансформатором КТП ?
И подтверждение правилами и нормами установки УВН? или достаточно-глухого ввода ( опять же - на что оперется( ПУЭ, ГОСТ....)?
Требования понятны - если источник питания находится в ведении другой эксплуатирующей организации ( в нашем случае организация одна)
- установка отключающего аппарата необходима по условиям защиты ( со стороны питания в РУ-6кВ установлен выкл.нагрузки и предохр.)
- подстанция не удалена ( кл от РУ-6кВ до КТП порядка 50м),
( если бы стоял выключатель в сборе с РЗиА - в зону чувствительности попали бы и КЛ и трансформатор -??? и необходимости установки УВН не было бы???)
- на стороне низкого напряжения не установлен отключающий аппарат

в ПУЭ , ПТБ размыто и сложно однозначно определиться . подскажите ссылки НД.
с2н5он
Цитата(kaa55 @ 11.4.2019, 12:08) *
подскажите ссылки НД.

а в проекте что?
kaa55
проекта пока нет
с2н5он
это не может не радовать
тыц
vepr
Это зависит от схемы подключения.
Если схема магистральная, то коммутационная аппаратура на высокой стороне нужна.
Если схема радиальная и трансформатор в КТП единственный потребитель на этой линии - то нет.

Хотя конечно, если нет документации то как вы собираетесь оформлять подключение?
gomed12
Не пойму как КТП может быть без ком. аппаратов с высокой и низкой сторон.
Сергей ДД
Речь идет об установке защитных ком аппаратов в непосредственной близости, никто КТП без защиты не оставляет.
kaa55
КТП однотрансформаторная, КЛ от РУ-6кВ до КТП короткая ( менее100м), линя-трансформатор защищены - в РУ выключатель-нагрузки+предохранители ( как оказалось). Сначала был уверен что данная КТП питается от РУ через выключатель с РЗиА - тогда-бы и вопросов не было. А оказалось.... . Проект будет ( но это время), а сейчас необходимо подготовить помещение под новую КТП(строительная часть) , помещение не очень просторное, поэтому с апаратной частью необходимо заранее определиться.
vepr
Цитата(gomed12 @ 16.4.2019, 0:31) *
Не пойму как КТП может быть без ком. аппаратов с высокой и низкой сторон.

А зачем они нужны? Если КТП однотрасформаторная и на питающей линии других потребителей нету. Да и линия такая короткая.
С низкой стороны автомат обязательно (хотя даже тут есть варианты) нужен лишь потому, что линия, по высокой стороне, защищена предохранителями, а не выключателями. Был бы там выключатель, то и от него можно было бы отказаться, если бы чувствительность РЗ была бы достаточной.
Вместо этого предусмотреть возможность расшиновки - это проще, дешевле, надежнее.
gomed12
Требования к КТП в ГОСТ 14695-80.
Как тот желательно контролировать со стороны ВН и НН защиту от обрыва фазы. В КТП с УВН это реализовано в ВНП-17 механически.