Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отключение ТМ 630 кВА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


timba
Ситуация следующая:
Двухтрансформаторная подстанция с РП-6 кВ и РУ-0,4 кВ.

В РУ-0,4 на 1 сек вводной автомат с приводом не отключается ни с ключа управления, ни с кнопки механического отключения, в этой же ячейке с вводным автоматом установлен разъединитель для видимого разрыва. Нужно вывести в ремонт 1 сек шин 6 кВ без отключения потребителей по 0,4 кВ, для этого мы параллелим две секции 0,4 кВ, отключаем ВВ 1Т (т.к. автомат неисправен), но на ЛР остается напряжение со 2 сек. через СВ в РУ-0,4 и 1Т.

Вопрос следующий, чтобы обслужить ячейку 1Т, можно ли разъединителем, который установлен в ячейке 0,4 кВ с неисправным автоматом оперировать в этом случае, то есть снять нагрузку равную току х.х. трансформатора 630 кВА.
S-cream
я бы не стал отвечать на такой вопрос без однолинейной схемы.
ЛЕША
Недавно было такое же. ВА50-43 подвёл...
А Вы чего боитесь?
Потери ХХ 630кВА от 1,1 до 1,3кВт. Там ток порядка 20А.
timba, Вы живой??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
timba
Цитата(ЛЕША @ 8.5.2019, 2:21) *
Недавно было такое же. ВА50-43 подвёл...
А Вы чего боитесь?
Потери ХХ 630кВА от 1,1 до 1,3кВт. Там ток порядка 20А.
timba, Вы живой??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

icon_biggrin.gif
Жив, цел, спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.