Teejay
Емкости находятся в зоне обвалования, требуется осветить приборы КИП.
По правилам читаю, что освещение выполняется прожекторными мачтами.
Можно ли делать какое то освещение у приборов?
Спасибо
Олега
Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 9:34) *
.. приборы КИП.. По правилам читаю, что освещение выполняется прожекторными мачтами.
Там прям так и написано: приборы КИП освещаются с мачты ? или мачты все же для емкостей ?
Teejay
Цитата(Олега @ 14.5.2019, 11:45) *
Там прям так и написано: приборы КИП освещаются с мачты ? или мачты все же для емкостей ?

2.5.35. Общее освещение резервуарных парков должно осуществляться прожекторами. Прожекторные мачты
устанавливаются на расстоянии не менее 10 м от резервуаров, но во всех случаях вне обвалования или
ограждающих стен.

Вот как написано в этих правилах
Гость сочувствующий
Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 9:48) *
2.5.35. Общее освещение резервуарных парков должно осуществляться прожекторами. ...

Вы в курсе, что кроме общего освещения существует местное? Вот и делайте его для приборов. В целях безопасности можно использовать СНН.
Teejay
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 11:59) *
Вы в курсе, что кроме общего освещения существует местное? Вот и делайте его для приборов. В целях безопасности можно использовать СНН.

Понимаю, просто не могу про этой ни где найти. Старые, проектировщики мне говорят, что мы не делали)
А что такое СНН?
Гость сочувствующий
Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 10:12) *
Понимаю, просто не могу про этой ни где найти. Старые, проектировщики мне говорят, что мы не делали)
А что такое СНН?

СНН - сверхнизкое напряжение, ниже 50 В переменного тока и ниже 120 В постоянного тока. Применяется в целях электробезопасности.
Teejay
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 14:25) *
СНН - сверхнизкое напряжение, ниже 50 В переменного тока и ниже 120 В постоянного тока. Применяется в целях электробезопасности.

Можно конечно, что угодно сделать, но надо на что то ссылатсья, на какие то правила
Гость сочувствующий
Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 12:27) *
Можно конечно, что угодно сделать, но надо на что то ссылатсья, на какие то правила

Вы ПУЭ читаете? ПУЭ7, "6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения."
Teejay
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 14:31) *
Вы ПУЭ читаете? ПУЭ7, "6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения."

При чем тут пуэ? Если было бы можно мой ответ найти на этот вопрос в пуэ, я бы его не задавал.
Есть фнип об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (с изменениями на 15 января 2018 года). В нем есть пункты про общее освещение и временное, мой вопрос был про местное освещение. Можно ли поставить взрывозащищенные светильники в зоне обвалования у резервуара, где стоят будут приборы КИП.
Гость сочувствующий
Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 12:40) *
...
Можно ли поставить взрывозащищенные светильники в зоне обвалования у резервуара, где стоят будут приборы КИП.

Да ставьте, кто ж вам не даёт?
gomed12
Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 9:34) *
Емкости находятся в зоне обвалования, требуется осветить приборы КИП.Можно ли делать какое то освещение у приборов?

Зачем? Какова цель?
Цитата
мой вопрос был про местное освещение.

Местное освещение — освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.
У обвалованных РВС вряд ли имеются РМ для которых необходимо постоянное освещение. Тем более производить ремонт КИПовскому оборудованию на месте с разгерметизацией взрывозащищенности думается не разрешено.
Для поглядывания берите взрывозащищенный шахтерский переносной светильник.
Если сильно хочется разработайте ТЗ, внесите изменения в существующий проект, по п.3.2.1 названных вами правил.
Teejay
Цитата(gomed12 @ 14.5.2019, 19:27) *
Зачем? Какова цель?

Местное освещение — освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.
У обвалованных РВС вряд ли имеются РМ для которых необходимо постоянное освещение. Тем более производить ремонт КИПовскому оборудованию на месте с разгерметизацией взрывозащищенности думается не разрешено.
Для поглядывания берите взрывозащищенный шахтерский переносной светильник.
Если сильно хочется разработайте ТЗ, внесите изменения в существующий проект, по п.3.2.1 названных вами правил.


Там у емкостей сейчас устанавливают площадки обслуживания с лестницами. Есть какое то киповское оборудование с которым надо работать, поэтому просят сделать освещение.
Документы в которых, что то написано про местное освещение найти не могу, поэтому и не знаю насколько это разрешено правилами.
gomed12
Цитата(Teejay @ 16.5.2019, 9:25) *
Документы в которых, что то написано про местное освещение найти не могу, поэтому и не знаю насколько это разрешено правилами.

ПОТ Р О-112-001-95 или МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
ПОТ Р М-021-2002

1.6.5. Исполнение электрооборудования и средств автоматизации, размещенных во взрывоопасных зонах, должно соответствовать классификации помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ПУЭ и Правилами пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения .
Электрические контрольно-измерительные и автоматические приборы, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях и наружных установках, должны соответствовать требованиям П ЭУ, ГОСТ 12.2.020 и ГОСТ 12.2.021.
2.4.3. Светильники и прожекторы, применяемые для освещения резервуарных парков, следует устанавливать за пределами их обвалования.
2.4.5. Для местного освещения при осмотрах, ремонте и проведении сливоналивных операций на эстакадах следует применять аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении, включение и выключение которых должно производиться вне взрывоопасных зон.
Teejay
Цитата(gomed12 @ 19.5.2019, 2:38) *
ПОТ Р О-112-001-95 или МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
ПОТ Р М-021-2002

1.6.5. Исполнение электрооборудования и средств автоматизации, размещенных во взрывоопасных зонах, должно соответствовать классификации помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ПУЭ и Правилами пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения .
Электрические контрольно-измерительные и автоматические приборы, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях и наружных установках, должны соответствовать требованиям П ЭУ, ГОСТ 12.2.020 и ГОСТ 12.2.021.
2.4.3. Светильники и прожекторы, применяемые для освещения резервуарных парков, следует устанавливать за пределами их обвалования.
2.4.5. Для местного освещения при осмотрах, ремонте и проведении сливоналивных операций на эстакадах следует применять аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении, включение и выключение которых должно производиться вне взрывоопасных зон.

Спасибо за информацию