Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление естественное + естественные молниеприемники
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Snorri
Здравствуйте.
Есть неотапливаемый склад, складирование напольное, на складе хранится пищевая соль.
Склад выполнен из металлоконструкций и обшит профлистом.
По расчетам и измерениям конструкции склада являются естественным заземлителем и естественными молниеприемниками и токотводами.
Вопрос возникает следующий:
при оснащении склада освещением, оборудование необходимо заземлить,
заземлитель у нас само здание, но оно же и молниеприемник, те хана освещению может быть,
как лучше в такой ситуации поступить?
Dimka1
Цитата(Snorri @ 15.5.2019, 10:53) *
при оснащении склада освещением, оборудование необходимо заземлить,
заземлитель у нас само здание, но оно же и молниеприемник, те хана освещению может быть,


Почему Вы так считаете?
Snorri
Цитата(Dimka1 @ 15.5.2019, 12:04) *
Почему Вы так считаете?

потому, что оборудование освещения будет заземлено через естественный заземлитель, те конструкции здания, он же молниеприемник.
я не правильно рассуждаю, что на ГЗШ появится напряжение? тут и УЗИП непонятно куда пристроить...
я потому и советуюсь, что не уверен в собственных рассуждениях - "не уверен - спроси совета".
Олега
Из п.1.7.55 ПУЭ "Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.