Тоже прочел проект ПТЭЭП, в надежде, что в новой редакции более вразумительно пропишут процедуру вменения в обязанности обузы ответственного за электрохозяйство. Куда там. Вероятность беспредела только расширили.
Проект новых:
Цитата
11. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя организационно-распорядительным документом должен назначить из числа работников потребителя лицо, ответственное за электрохозяйство (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 12 и 13 Правил.
Потребителями, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
При наличии у потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство возлагаются на него, если иное не установлено организационно-распорядительным документом потребителя.
В случае, если электроустановку эксплуатирует одно физическое лицо, либо потребитель не осуществляет производственную деятельность и его электроустановка включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственность за электрохозяйство потребителя в соответствии с настоящим пунктом может быть возложена на такое лицо либо руководителя такого потребителя.
12. Ответственный за электрохозяйство обязан:
организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
организовать и проводить работу с персоналом в соответствии с ПРП;
организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием работников организаций, выполняющих функции по оперативному обслуживанию электроустановок, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю и не состоящих в его штате (далее – командированный персонал);
обеспечить своевременное и качественное выполнение ремонта и технического обслуживания электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;
организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года);
контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.
13. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
Как говориться для ОЭХ, назначенного из числа "лишь бы кого", наступает полная ж.. Например. Раньше хоть в кандидатурах на ОЭХа были уточнения, что "назначается из руководителей и специалистов". Теперь просто "из числа работников" Сечёте? По сути теперь на кого угодно можно "повесить" ответственность, как говорится - вплоть до уголовной, хоть на уборщицу, хоть на дворника, хоть на электромонтера, лишь бы были аттестованы и сдали экзамен на группу в терр.комиссии энергонадзоровской.
Раньше: "при наличии должности Главного энергетика, КАК ПРАВИЛО возлагается на него", теперь - " возлагается на него, ЕСЛИ ИНОЕ не установлено ОРД". Что такое состряпать распоряжение на ИНОЕ перезакрепление ответственности, думаю производственники знают - раз плюнуть.
Раньше ОЭХу напрямую вменялось "организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе
электротехнического персонала", то теперь ВСЕХ (!!!) в соответствии с ПРП (Правил работы с персоналом). Что до Правил работы с персоналом, так знайте, что полным ходом идёт обсуждение и принятие их в новой редакции. Ссыль дать не могу, так, как у меня на работе это есть в подписном контенте. Так вот, в этих новых Правилах работы с персоналом, я выявил такую основную новеллу - на предприятиях должна быть ОДНА центральная комиссия, которая принимает экзамены по разным направлениям и сферам производства, и в зависимости от направления в её состав включаются специалисты в данной специализации. Т.е больше нет отдельной комиссии по электробезопасности.
Короче Институт назначения "стрелочника" в лице ОЭХ достигает своего апогея. Я почему-то думал, что обязанности ответственного за электрохозяйство чётко привяжут к той должности ИТР, которая реально обладает тем административным ресурсом, который необходим для решения энергетических вопросов на уровне генерального директора. Этими реально существующими должностями по ЕТКС могут быть - зам генерального директора - главный технический руководитель, главный инженер, главный энергетик, в самом худщем случае - начальник электроучастка, но ни как не мастер. инженер, техник, и уж тем более просто электромонтер. До такого уровня генеральный никогда не опускается - т.к. впадлу. Решения по электрохозяйству доводятся до сведения ОЭХ "из низов" в уже законченном виде - принятого решения. Вот такая вот иезуитская редакция этого раздела новых ПТЭЭП. Лично я , проработав 40 лет в электроэнергетике, считаю именно эту редакцию "полукриминальной".
Ну и ещё. Чуть ранее начала обсуждения новых ПТЭЭП на рассылке новостей энергетики проходила инфа о начале обсуждения новых ПТЭ электростанций и сетей. Не поленился, "пробежал" и по ним тоже. И что? А то, что в самом начале определения области применения Правил в новой редакции нет ни слова про предприятия тепловых сетей. И это значит, что теплосетевые предприятия "переподчиняются" на работу по ПТЭЭ потребителей!