Saska
Добрый день! Есть офисный центр. Подскажите пожалуйста, по каким нормам расчитывается нагрузка на эл. розетки? Нормально, что одну розетку принимают за 700 Вт? (предполагается, что розетки будут использоваться для подключения оргтехники и планируется 1 рабочее место - 1 розетка). А с учетом количества рабочих мест на этаже и освещения - этаж около 120 кВт с освещением (максимальная нагрузка).

И еще вопрос. На данный момент на вводе в здание РШ и вводной луч через размыкатель (вроде так называется) подан на шины. С шин напряжение ранее разбиралось на автоматы от 10 до 40 А. Но если теперь каждый этаж по 120 кВт, то правильно ли будет разбить каждый этаж на две части (два эл. щита) по электроснабжения (с прокидыванием от РШ отдельной ветки к вводному автомату в каждом щите) и в качестве входных автоматов использовать автоматы по 125А?

Заранее спасибо!
Олега
Это кто принимает розетки по 700? СП31 принимает по 60 (п.6.16) в т.ч. и для оргтехники. Я беру по 420-500 для компа имонитора, это пореальнее. Коэфициенты: для ввода 0,1, для питающей (распр.) 0,2, для групповых 1,0. 700 это скорее всего на 1 рабочее место (комп.,монит,принтер), а не на розетку.
Saska
Дык одно рабочее место и есть одна розетка. icon_rolleyes.gif
Anatoli
У брата офис 7 комнат на этаже подключён ВВГ 4*16 на розетки от ГРЩ до этажного щита,модульный АВ на 125А в ГРЩ, выплавились контакты на АВ за год. Делайте выводы.
Олега
Я за то чтоб каждой вилке своя розетка (чтоб как у любящих человеков). Повсеместная мода на всяческие пилоты и тройнички - это для копоти. По практике туда же и радиаторы втыкают. Или Вы пилоты в проекте отражаете. Да и сиротски смотрится одна розеточка. То ли дело 4-5 в симпотной горизонтальной рамочке, да с телефонными и комповскими...

Anatoli, Вашему брату не повезло с монтерами. На АВ 125А нужно цеплять кабель минимум 35мм2 (120А на воздухе и то до 25 град.). Конечно и слабая затяжка на модуле случается, но при тонком кабеле любой запарится. Год - это еще хорошо, давно могли сгореть.