Как Вам уже известно, изоляцию мы измерили, достаточно приличная изоляция (для старой проводки тем более) 8 МоМ, следовательно на изоляцию проводки грешить не стоит.
Пробовали отключать компьютеры, потом по одному всключали, держит, но спустя некоторое время снова выбивает, т.е. я так понимаю, что утечка суммируется.
Опять же обратимся к руборду
Цитата
УЗО стоит одно на все кабинеты. Посчитал, да действительно, УЗО слабовато по току отсчеки.
Цитата:7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
оффтопесли возможно, то как настроить сей форум, чтобы окно ответа было на странице форума

или с Вашего позволения перенесем диалог на руборд? а то не совсем удобно.
Цитата
Из того, что Вы указали на двухпроводную сеть, не следует вывод о подключении куда либо контакта РЕ розетки.
З/к розетки не подключен, значит на нем цепь утечки и закончилась, так?