... а то что это молниеотвод сказал прораб на приемке квартиры.
Я тут сейчас приведу пункты по выполнению утройств молниезащиты, чтоб вам было на что ссылаться. Устройство молниезащиты должно выполняться в соответствии вот с этим документом:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87Документ действующий.
Мы, к сожалению, не знаем категории молниезащиты Вашего здания, будем исходить, что это третья категория. И вот что здесь прописано для Вашего случая:
Цитата
Молниезащита II категории
2.12. ... Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей
Молниезащита III категории
2.25. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11 настоящей Инструкции, с соблюдением требований пп. 2.12 и 2.14 настоя¬щей Инструкции.