Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11
Потому что надо не прибор читать, а, например, методики "ОРГРЭС" годов 80-х.
Подаешь напряжение, снимаешь ток и мощность. Задача выкоротить "не нужную" цепь магнитопровода. И да. Может не получиться, прибор не видит направления мощности и будет глупости показывать. Меняешь направление тока и всё заработает.
Только зачем? Мощность тр-ра для замера мала. Если раньше не мерили, то не с чем сравнить, а без сравнения с предыдущими хх бесполезен.