Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не симметричный ток на эл.двиг.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Диего
Здравствуйте. В сушилке досок установлен центробежный вентилятор мощностью около 7,5 кВт(взрывозащищенный,советский еще). Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку?
ЛЕША
Осталось измерить омическое сопротивление.
Или клещи поверить.
С другой стороны, АД работает. Недогружен, судя по измеренным токам.
Как говориться, "не сломано-не чини" icon_biggrin.gif
eugevict
Цитата(Диего @ 27.6.2019, 13:31) *
Напряжение симметричное.

Как и где измеряли ?
Диего
Линейное напряжение, в барно электродвиг.
-Mike-
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле.
Roman D
Цитата(-Mike- @ 28.6.2019, 10:25) *
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное.

А нужен ли ноль, по-большому? Пока даже про схему соединения мы не услышали... icon_sad.gif
Диего
У нас довольно приличный процент двиг. В3Г от общего числа и у всех в барне только 3 вывода, этот не исключение, шильдика нет. Так что схему соединения не знаю. А так было бы 6 выводов, то я бы замерил сопротивление изоляции между обмотками, все-таки условия жесткие, влажность, температура. Позвонил перемотчику тот говорит, что не симметричный ток это еще не показатель межвиткового, а может быть обмотки влагу напитали, то есть замерить мегером сопр.изол. между обмотками, если оно неважнецкое, то сушить и двигун будет дальше жить
ЛЕША
Цитата(Диего @ 28.6.2019, 19:23) *
что не симметричный ток это еще не показатель межвиткового,

Верно!
Цитата(Диего @ 28.6.2019, 19:23) *
а может быть обмотки влагу напитали,

А вот это хрень полная.
Бетонщик
Цитата(Диего @ 27.6.2019, 13:31) *
...перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное...
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... smoke.gif
сергей_абрамов
Цитата(Бетонщик @ 28.6.2019, 15:55) *
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... smoke.gif

В самом))) как это, перед запуском, т.е перед началом работы.))

Чудны дела твои, Господи.
Диего
Цитата(ЛЕША @ 28.6.2019, 17:55) *
А вот это хрень полная.

Почему?


Цитата(Бетонщик @ 28.6.2019, 18:55) *
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... smoke.gif

Смысл какой?
gomed12
Похоже ЭД работает на холостых оборотах, шибер откройте (проверьте!:натяните ремни, рабочее колесо на шпонку) icon_biggrin.gif
rosck
Цитата(Диего @ 27.6.2019, 13:31) *
Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку?

Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке.
Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать.
Диего
Цитата(rosck @ 29.6.2019, 7:35) *
Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке.
Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать.

В принципе да, ток не превышен, у двигуна 5,5кВт ток и то 11 ампер, а этот по более всяко. Про наводки на клещи знаю, от того замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей)
Бетонщик
Цитата(Диего @ 29.6.2019, 14:06) *
...замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей
Поясните, как Вы умудрились измерить ток перед запуском двигателя? smoke.gif
Ixtim
Цитата(Бетонщик @ 29.6.2019, 21:09) *
Поясните, как Вы умудрились измерить ток перед запуском двигателя? smoke.gif

ТС, скорее всего, оговорился... речь шла не о запуске двигателя, а о запуске сушилки... icon_wink.gif

Цитата(-Mike- @ 28.6.2019, 11:25) *
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле.

+100
zendo057
Не парьтесь нормальные у вас токи
Диего
Цитата(-Mike- @ 28.6.2019, 10:25) *
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле.

Сопротивление обмоток статора 2Ом,2Ом,2,1Ом
отработал без остановки 3 недели, картина по токам та же, то есть хуже не стало
шахтер
А напряжение во время работы двигателя не проверяли? А то может контакты на пускателях подгоревшие и напряжение при работе проседает по разному на фазах. Потому и ток у вас разный.
Диего
Да, напряжение проверял именно на выходе пускателя во время работы электродвигателя
шахтер
Цитата(Диего @ 28.7.2019, 19:13) *
Да, напряжение проверял именно на выходе пускателя во время работы электродвигателя

Ну просто забейте, сам сгорит без вашей помощи. Может еще несколько лет будет работать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.