После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено.
Смущают углы - по идее в школе основная нагрузка это столовая (электроплиты+водогреи), а на самой загруженной фазе угол 18.
Косяк измерений?
НИР
Причин может быть куча, векторная вроде нормальная.
Не зная характре нагрузки по фазам трудно оценить.
Удивило в Акте значение значение Погрешность счетчика - 0,47%.
Valerapol
Из акта не понятно как производилось снятие параметров. С учетом ТТ или только по вторичной стороне? Если смотреть на погрешность, то проверили только счетчик. Я в таких случаях рекомендую проверять всё в комплексе с ТТ. Так можно и выявить и ошибки в подключении ТТ и счетчика и определить общую погрешность системы учета.
с2н5он
с учётом ТТ
Valerapol
В таком случае, если бы был "косяк измерений", то не получилась бы погрешность 0,47%. А про углы - вполне возможны такие результаты. Навешали на одну фазу все холодильники, плюс наверняка вентиляционные вытяжки однофазные стоят. 18 градусов - это всего лишь cosf=0,95
с2н5он
сомневаюсь что холодильники берут больше электроплит
Valerapol
Всё-таки мне кажется замеры со счетчика и ТТ снимались раздельно. Уж больно разные показатели по току в таблицах. Так что "косяк" исключать рано.
Roman D
А не должно ли быть где-то внизу типа "Поверка узла учета производилась комплексом "EbaneZ-012" №000001 дата поверки 01.08.1019."
-Mike-
Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 14:13) *
Смущают углы - по идее в школе основная нагрузка это столовая (электроплиты+водогреи), а на самой загруженной фазе угол 18.
Косяк измерений?

Может у них освещение тянет угол? Светильников очень много...
с2н5он
Цитата(Roman D @ 1.7.2019, 16:15) *
А не должно ли быть

должно и написано СЕ602 icon_biggrin.gif

Цитата(Valerapol @ 1.7.2019, 15:39) *
Уж больно разные

где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи
Dimka1
Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 11:13) *
После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено.


Реальные проверочные тесты делали?
Включить водогрей на короткое время (чтобы термостат не отключал водогрей), замерить ток по фазам, вычислить мощность и расход энергии и сравнить с тем, что намотал счетчик (с ТТ).
Valerapol
Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 17:57) *
где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи

Даже если и перепутали, всё равно данные разнятся. Если бы данные снимались одновременно, то вторичный ток ТТ в таблице результатов измерений по трансформаторам тока и ток в таблице установленного счетчика получился бы одинаковым. А тут вероятнее всего результаты по счетчику взяли с показаний прибора СЕ602, а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15. Причем делали не очень качественно - разбег по токам существенный, Ктр на 0,6 убежал, а это при классе точности 0,5 не допустимо. Это получается погрешность около 2% только на ТТ.
с2н5он
Цитата(Dimka1 @ 1.7.2019, 19:15) *
Реальные проверочные тесты делали?

нет, учёт не наш, просто просили помочь

Цитата(Valerapol @ 1.7.2019, 23:11) *
а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15.

нет у них такого, это точно
Valerapol
Цитата(с2н5он @ 2.7.2019, 0:04) *
нет у них такого, это точно

Значит Акт вообще "от фонаря" заполнен.
Dimka1
Цитата(с2н5он @ 2.7.2019, 0:04) *
нет, учёт не наш, просто просили помочь


Ну значит надо помочь сделать. Если совпадет теория с практикой, то искать больше нечего. Если не совпадет и в 2 раза больше накрутит, то придется разбираться с прибором учета.