Здравствуйте коллеги.
Кто знает, может знает кто?
Проектировали куст скважин нефти.
Все как обычно. Кустовая площадка... скважны, технология.. ПС.
Стоит обычно где нибудь в уголке подальше. в 25 от АГЗУ.
по краям куста обваловка (земляная насыпь)
Ну все так кусты сделаны на месторждениях...
Пришло замечание (нвый экспертный центр.. и замечание оргинальное)

"Не отнесена к взрывоопасной зоне площадка в границах обвалования в соответствии с разъяснением Ассоциа-ции «Росэлектромонтаж», опубликован-ном в издании ПМиНЭО №1 за 2006г. В результате во взрывоопасной зоне оказываются размещенными КТПН, ТМПН и ЩГС, аппаратный блок и молниеотвод. Перечисленные объекты необходимо разместить вне границ обвалования, а площадку с КТПН, ТМПН и ЩГС разместить на расстоянии не менее 25 м в соответствии с выше указанным разъяс-нением «Росэлектромонтажа."

Уродство получается ПС надо пихать подальше от отбвалоки . Отсыпать ей персонально территорию. И вести оттуда кабели. Ессно нужен доп. землеотвод.

Просто интересно. Вот это компания ребят из ассоциации, выпускающая ежемесячный журнальчик, как можно кланятся в ношки под такие вот слова. Нигде не обосновано это. Пункт в ПУЭ на который ссылаются не имеет ничего общего с кустовой площадкой. И самое главное. Какую правовую силу имеет этот "документ"? Нельзя ли его просто послать?
Димон
Простите за опечатки... просто, я немного в ярости... Дядечка с Экспертного мне дал пару советов. Не знаю, адекватен ли он? Складывается впечатление, что вживую он ЭО и не видел то(((